Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Подскажите, пожалуйста, будет ли корректно работать система в данном случае.
Исходные данные:
Температурный график сети - 150/70, давление 6/4.
Температурный график системы отопления - 95/70.
Имеется существующий элеваторный узел.
На объекте происходят периодические отключения электроэнергии. Объект подключен по 3 категории надежности.
Предлагаемое техническое решение:
Установка двухходового клапана с электроприводом с возвратной пружиной;
Установка смешивающего трубопровода между двухходовым клапаном и элеваторным узлом;
Установка насоса с ЧРП на вновь устанавливаемом смешиваемом трубопроводе.
Предлагаемое техническое решение должно обеспечить снижение потребления тепловой энергии на объекте. В случае отсутствия электроэнергии возвратная пружина полностью открывает клапан и система работает без регулирования через элеваторный узел.
Схему прикладываю.