Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Подскажите, пожалуйста, будет ли корректно работать система в данном случае.

Исходные данные:
Температурный график сети - 150/70, давление 6/4.
Температурный график системы отопления - 95/70.
Имеется существующий элеваторный узел.
На объекте происходят периодические отключения электроэнергии. Объект подключен по 3 категории надежности.

Предлагаемое техническое решение:
Установка двухходового клапана с электроприводом с возвратной пружиной;
Установка смешивающего трубопровода между двухходовым клапаном и элеваторным узлом;
Установка насоса с ЧРП на вновь устанавливаемом смешиваемом трубопроводе.

Предлагаемое техническое решение должно обеспечить снижение потребления тепловой энергии на объекте. В случае отсутствия электроэнергии возвратная пружина полностью открывает клапан и система работает без регулирования через элеваторный узел.

Схему прикладываю.

HeatServ
Подобная схемка несколько лет назад описывалась в каком-то журнале, у них там всё работало. Мы тоже подобное реализовали, но несколько иначе. А что за насос, уже со встроенным частотником?
Михаил89
Также прошу посмотреть будет ли работоспособной схема без двухходового клапана, но с установкой вместо него автоматического регулятора переда давления.
Схему прилагаю.

Цитата(HeatServ @ 13.4.2017, 10:05) *
Подобная схемка несколько лет назад описывалась в каком-то журнале, у них там всё работало. Мы тоже подобное реализовали, но несколько иначе. А что за насос, уже со встроенным частотником?

Встроенный частотник или нет - разницы в данном случае быть не должно.
А Вы в каком виде реализовали?
HeatServ
Вот так сделано, нарыл картинку с тех древних времён. Насос ядрёный, TPE, со встроенным частотником, да и элеваторов двенадцать штук после всего этого. Всё работает четыре уже, вроде, года без единого нарекания. Даже защиты от сухого хода там нет, насос может насухо крутиться. Не вечно, но сколько-то часов может. Однако, всё же релюшку надо туда поставить.
Байпас вокруг регулятора признан лишним, ставили на всякий случай, от залипания РПД.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.