Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидростатический уровнемер для скважин
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
По самые по...
Порекомендуйте палитру недорогих измерителей динамического уровня воды в скважинах. Выход 4...20мА, питание 12...30В. Аналог NivoPRESS N
По самые по...
Более полсотни водопроводчиков посмотрело и никаких эмоций..

Неужели никого не интересует факт обязательного оснащения всех российских скважин, со времен Екатерины, приборами учета и измерителями уровня:
Постановление №94

Цитата
8. С целью наблюдения за состоянием подземных вод и своевременного принятия
специальных мер по их охране на водозаборах подземных вод эксплуатационные и резервные
скважины должны быть оборудованы приборами учета объема добычи подземных вод и
устройствами для измерения уровней подземных вод.


Вопрос стоит очень остро в сельских поселениях, где у глав администраций нет возможностей оплатить и установить приборчики стоимостью 30-50 тыр. Ведь для установки приборчика еще требуется поднять насос, а это еще 50-70 тыр..
Закон " О недрах" требует получения лицензии на скважины. Для получения лицензии требуется установка приборов.
Ответственность за добычу подземных вод в отсутствие лицензии предусмотрена статьей 7.3 КоАП РФ. Пользование недрами в отсутствие лицензии предполагает штраф в размере:
3000 – 5000 рублей для граждан
30 000 – 50 000 рублей для должностных лиц
800 000 - 1 000 000 для юридических лиц
После уплаты штрафа виновное лицо обязано провести работы по получению лицензии на скважину, либо ее ликвидировать.



proklapick
А не имеется ли ввиду что надо скважину оборудовать пьезометрической трубкой, а не уровнемером?
Ferdipendoz
Скважинный уровнемер УСК-ТЭ-100 посмотрите. Тросовый электроконтактный
По самые по...
Цитата(proklapick @ 21.4.2017, 10:29) *
А не имеется ли ввиду что надо скважину оборудовать пьезометрической трубкой, а не уровнемером?


Неа! Пьезометры Касагранде для других целей предназначены!

Цитата(Ferdipendoz @ 21.4.2017, 10:52) *
Скважинный уровнемер УСК-ТЭ-100 посмотрите. Тросовый электроконтактный


Ну этож каменный век! Надо следить постоянно за динамическим уровнем и управлять частотой вращения насоса (уменьшать) при приближении к опасным значениям.
А насос надо подвешивать как можно ближе к статическому уровню, чтобы максимально уменьшить энергопотребление при закачке и умерить хотелки ненасытных чубайсят!
Skorpion
Цитата(По самые по... @ 21.4.2017, 14:39) *
А насос надо подвешивать как можно ближе к статическому уровню, чтобы максимально уменьшить энергопотребление при закачке

Прокомментируйте, как зависит энергопотребление от глубины погружения по отношению к статическому уровню . За счет потерь напора в дополнительном кусочке трубы - понятно. Но ведь это мизер. А еще?
По самые по...
Цитата(Skorpion @ 22.4.2017, 8:35) *
Прокомментируйте, как зависит энергопотребление от глубины погружения по отношению к статическому уровню . За счет потерь напора в дополнительном кусочке трубы - понятно. Но ведь это мизер. А еще?


В восьмом классе, кажесь, проходили ---> А=mgh..
Если вы водопроводчик, то должны знать:
ЭЦВ6-10-60 ---> мощность двигла 3кВт, чтобы поднять столб заданного объема воды на 60м;
ЭЦВ6-10-80 ---> мощность 4кВт, ... ... на 80м;
ЭЦВ6-10-110 ---> мощность 5,5кВт, ... ... на 110м;
ЭЦВ6-10-180 ---> мощность 7,5кВт, ... ... на 180м;

Уловили? Дальше продолжать? Чем глубже погружен насос, тем большая масса столба воды и высота подъема.
По самые по...
Завелся..
Кроме увеличивающихся потерь на трение и кавитацию, еще масса косвенных недостатков при установке насоса "ниже плинтуса":
1. Увеличенный ток обмоток ----> перегрев, ускоренное старение изоляции проводников ---> авария!
2. Увеличенная масса столба при пуске-останове вызывает усиленный износ подшипника ---> авария!
3. Стоимость арматуры подвеса возрастает, а износ её (коррозия) увеличивается, т.к. поверхность увеличивается
4. Стоимость самого насоса и стоимость монтажа возрастают

Не зря, не зря постановили установку водомерных счетчиков и измерителей динамического уровня!
Ferdipendoz
Цитата(По самые по... @ 22.4.2017, 13:11) *
В восьмом классе, кажесь, проходили ---> А=mgh..
Если вы водопроводчик, то должны знать:
ЭЦВ6-10-60 ---> мощность двигла 3кВт, чтобы поднять столб заданного объема воды на 60м;
ЭЦВ6-10-80 ---> мощность 4кВт, ... ... на 80м;
ЭЦВ6-10-110 ---> мощность 5,5кВт, ... ... на 110м;
ЭЦВ6-10-180 ---> мощность 7,5кВт, ... ... на 180м;

Уловили? Дальше продолжать? Чем глубже погружен насос, тем большая масса столба воды и высота подъема.

Skorpion верно сказал - отличается лишь дополнительными потерями напора за счёт увеличенной длины трубы. Насколько ниже установлен насос, настолько же выше и подпор на всасе за счёт столба жидкости над ним.
Ну стоимость подвеса возрастает и участок трубы дополнительный денег стоит. Вот и всё
По самые по...
Цитата(Ferdipendoz @ 22.4.2017, 11:44) *
Skorpion верно сказал - отличается лишь дополнительными потерями напора за счёт увеличенной длины трубы. Насколько ниже установлен насос, настолько же выше и подпор на всасе за счёт столба жидкости над ним.
Ну стоимость подвеса возрастает и участок трубы дополнительный денег стоит. Вот и всё


Да, согласен, не учел подпор.. rolleyes.gif По первому вопросу дайте совет!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.