Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение гидрострелки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ksn33
Уважаемые специалисты.

Делаю отопление частного дома.
Схема коллектора прилагаю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Коллектор труба 80*60
Гидрострелка труба 80*60

Источники тепла
1 Основной двухконтурный газовый Beretta 24 кВт City 24 CSI
2 Временный электрокотел 12 кВт (ТЭНы + насос Wilo Star RS 25/4)

На всех отходящих контурах стоят свои насосы с трехходовыми

Классически подключение делают по варианту 1

Считаю подключение по варианту 2 более правильным
1 Температура на отопление Контур 1 и 2 (радиаторы + ГВС) будет более высокая
2 Температура на котура 3 и 4 (ТП1 + ТП2) будет ниже.
3 Гидрострелка будет работать при любом подключении.

Прошу помочь разобраться
Спасибо.
v-david
бред собачий. Вы в курсе для чего гидрострелки ставят? Разберитесь и тогда сами поймете, что предложили.
инж323
Цитата(ksn33 @ 26.4.2017, 13:39) *
Уважаемые специалисты.

Делаю отопление частного дома.

А мож лучше не делать ? Вот совсем не делать. пусть хозяин сам или наймет кого из спецов?
Амиго
эта. Гидрострекой лучш защищать газовый котел. Электрокотлу пофик на обратку(ну те которые я ставил).

теперь. электрокотел все же лучше прицепить на байпасе со стороны газового(если резервный там или еще как то). В конце концов гидрострелка же это гидралвический разделитель. Вот и разделите котловой контур и контур потребителей.
теперь. "более горячих" и "более холодных" контуров не будет. Все одинаковые будут. Это ж не последовательно подключенные потребители.

п.с. смит тоже чото неимоверное нарисовал. Смит, в котле встроенный циркуляционник. Поломаеца котел и все пропало. )
ksn33
Амиго

Большое спасибо за ответ.
Разобрался.
ksn33
Добрый день.

Прошу гуру форума помочь начинающему.

Продолжаю искать оптимальное решение по задаче.
Так как требования к максимальной температуре по контурам разное (Т1(Т2) > T3(N4)) и в перспективе замена котла на конденсационный
хочу попытаться снизить температуру обратки на котел для оптимизации его КПД

1 Прошу подсказать какая схема в моем случае будет предпочтительной.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Думаю что вариант 2.

2 Как правильно называется вариант распределителя изображенный на 2-м варианте.

3 Где могу почитать о его расчете.

gloom11
WTF? Посмотрите сначала здесь http://teplodom1.ru/sistemotopl/128-gidros...razdelitel.html
еще здесь http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi...otopleniya.html
ksn33
gloom11
Спасибо.

Описаны варианты для параллельного включения контуров отопления, ГВС и теплых полов.

Меня интересует подключение как рисунке.
Последовательное подключение контуров с байпасом т.е. подача котла--контур ГВС -- контур отопления -- контур теплого пола -- обратка котла.



Или это не рабочая схема?
ksn33
Нашел.

Система отопления с первично-вторичными кольцами.

Как правильно расчитать диаметр труб первичного кольца?

Принцип больше-лучше подходит?

Если в газовом котле насос 6 трубы 80*60 хватит?
испытатель
Так не делают. Скорость в трубах котлового контура 0,6...0,8 м/с. Гидроразделитель по размерам от диаметра труб котлового контура =D Классика на схеме
Амиго
Ксн23, Пару раз встречал такое. И даже нормально работало. На китурами котельная в Астраханской области кажется. Мне тогда показалось это гениальным.
Но сам никогда так не делал. Было непонятно и спросить было не у кого.

Получается что основной контур отопление. Остальное забирает теплоноситель периодически. ГВС в приоритете. Значит, скорее всего, считается как простая гидрострелка.
ksn33
испытатель

Спасибо. Классическую схему видел.

Амиго.

Нашел
http://otoplenie.com.ru/index.html
Раздел
Основной принцип---- Общий участок трубопровода
Для меня все описано просто и доступно.
Буду разбираться далее.




Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.