Цитата(Алексей Берестов @ 8.5.2017, 17:41)

1. ТУ приложил.
2. Поселок, где насос уменьшили в два раза, это не этот узел.
3. Двумя руками за.
4. Есть поселок, котельная на 200т/ч. график 95-70, все дома подсоединены по "зависимой" схеме. ставят другой насос, у всех падает расход теплоносителя в два раза. Ни о какой внутренней циркуляции речи не идет.. часть домов продолжает топиться нормально (три четверти наверно) в остальных сразу начали вылазить косяки: где-то меняли стояки, перегрели трубу ППР и заузили проход, до этого стояк продавливался, сейчас перестал, хоть сколько температуру поднимай, там воды нет; где-то "магистральную" трубу по дому меняли, тоже диаметр заузили, раньше продавливался дом, сейчас стояки ближе ко вводу топятся дальше нет; где-то сильно заузили расходомеры на вводе (подобрали по расходу и только) вот на такой кстати дом мы "чинили", не нашли лучшего выхода, кроме как врезать насос на подаче...
5. Сформулирую свою мысль иначе: для проекта нужен гидравлический расчет узла учета, необходимо ставить расходомеры (и др. оборудование) не дающего сильного сопротивления, из практики, это всегда диаметр сильно больше, чем если бы смотрели по расходу. (исключение может быть узлы учета по независимой схеме, там пару расходомеров, клапан и теплообменник, там можно заузить)
1. Странные ТУ, нет тепловой нагрузки и давлений в подаче, обратке и статического. Проектировать "автоматику" по таким ТУ точно нельзя

. Но в то же время из ТУ мы видим что котельная работает по отопительному графику без изломов и срезок. В таком случае, при отлаженной гидравлике сети(можно добиться и простыми шайбами),
никакой автоматики и не нужно.4. А Вы знаете фактическую(договорную) нагрузку на котельную? Может 200т/ч это установленная(при проектировании когда то), фактическая нагрузка в два раза меньше. Про наладку сетей уже написал.
5. Не совсем так. Надо знать перепад на входе в здание(см.п.1).