ceril
Надо сделать проектик на монтаж баков G5000, арт.8530605. Это бак размером 5 м3. У этого бака три ноги диам. 159 мм, на каждой ноге подпятник диаметром 253 мм. Подпятник выполнен в виде полусферы с радиусом 570 мм. Разговаривал с разными деятелями производителя-несут чуш и ахинею. Думаю , что у западников есть DIN на монтаж оборудования с опорами в виде полусфер. Изобретать что нибудь по ВСН 361-85 не хочется. Подскажите стандартное решение. чертежик прилагаю. Спасибо.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
SergeiB
А все ли в комплекте? Возможно под стойками должны быть специальные опоры, или одна большая опора с тремя гнездами. Возможно эти опоры должны регулироваться по высоте для выравнивания по вертикали.
испытатель
Чушь и ахинея - уменьшать пятно контакта с опорной поверхностью. Я так думаю.
SergeiB
Полусферическая поверхность просто "просится" под такую же ответную поверхность. Полусфера удобна для регулирующего устройства. А что еще регулировать, кроме высоты.
SergeiB
Полусферическая поверхность просто "просится" под такую же ответную поверхность. Полусфера удобна для регулирующего устройства. А что еще регулировать, кроме высоты.
ceril
Цитата(SergeiB @ 17.5.2017, 10:51) *
А все ли в комплекте? Возможно под стойками должны быть специальные опоры, или одна большая опора с тремя гнездами. Возможно эти опоры должны регулироваться по высоте для выравнивания по вертикали.

Башмаков нет, я так понимаю надо делать подливку безусадочным раствором 20 мм или больше и заталкивать раствор под сферы. Но согласно нормам РФ, надо выставить бак потом его приподнять потом сделать подливку 20 мм и потом вдавить бак в раствор.

Цитата(SergeiB @ 17.5.2017, 12:21) *
Полусферическая поверхность просто "просится" под такую же ответную поверхность. Полусфера удобна для регулирующего устройства. А что еще регулировать, кроме высоты.

Для равномерной нагрузки на стойки надо регулировать вертикальность
SergeiB
Цитата(ceril @ 17.5.2017, 16:25) *
Башмаков нет, я так понимаю надо делать подливку безусадочным раствором 20 мм или больше и заталкивать раствор под сферы. Но согласно нормам РФ, надо выставить бак потом его приподнять потом сделать подливку 20 мм и потом вдавить бак в раствор.


Для равномерной нагрузки на стойки надо регулировать вертикальность

Ну вот. Я понял так: Поставил бак на фундамент. Вертикальность отрегулировали подбивкой металлических клиньев (изготовить придется) под одну-две опоры. Для этого такие поверхности сферические. После чего подлить все опоры бетонным раствором.
SergeiB
Цитата(ceril @ 17.5.2017, 16:25) *
Башмаков нет, я так понимаю надо делать подливку безусадочным раствором 20 мм или больше и заталкивать раствор под сферы. Но согласно нормам РФ, надо выставить бак потом его приподнять потом сделать подливку 20 мм и потом вдавить бак в раствор.


Для равномерной нагрузки на стойки надо регулировать вертикальность

Ну вот. Я понял так: Поставил бак на фундамент. Вертикальность отрегулировали подбивкой металлических клиньев (изготовить придется) под одну-две опоры. Для этого такие поверхности сферические. После чего подлить все опоры бетонным раствором.