Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обустройство скважины артезианской
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Demsss
Добрый день!
Следующая ситуация: есть помещение скважины артезианской, проводим ремонт и замену насоса.
Кровлю вскрыть не удается, высота помещения 3 м.
Идея следующая: трубу стальную, на которой будет насос скважинный, сделать сегментами по два метра с фланцами. Над скважиной вешаем электротельфер и прикрутив отрезок двухметровый опускаем в скважину, далее фиксируем и наставляем следующий участок, перецепляем тельфер и так далее. Вопрос следующий, на момент перецепки тельфера, трубу необходимо как-то зафиксировать, и так чтобы она точно не упала в скважину, есть мысль сделать какие то косынки или юбочку на трубе и на что-то это дело опирать. Есть ли у кого такой опыт, как сделать это устройство для опирания?
Serg Ivanov
Цитата(Demsss @ 15.6.2017, 15:31) *
Добрый день!
Следующая ситуация: есть помещение скважины артезианской, проводим ремонт и замену насоса.
Кровлю вскрыть не удается, высота помещения 3 м.
Идея следующая: трубу стальную, на которой будет насос скважинный, сделать сегментами по два метра с фланцами. Над скважиной вешаем электротельфер и прикрутив отрезок двухметровый опускаем в скважину, далее фиксируем и наставляем следующий участок, перецепляем тельфер и так далее. Вопрос следующий, на момент перецепки тельфера, трубу необходимо как-то зафиксировать, и так чтобы она точно не упала в скважину, есть мысль сделать какие то косынки или юбочку на трубе и на что-то это дело опирать. Есть ли у кого такой опыт, как сделать это устройство для опирания?

Двумя хомутами на болтах поднимают. При перецепке хомут с зажатой трубой опирают на оголовок скважины.

http://kanalizaciyasam.ru/skvazhina/kak-vy...imi-rukami.html

http://vodakanazer.ru/nasosy-i-nasosnoe-ob...-skvazhine.html
Demsss
ооооо, вообще супер! Большое спасибо Вам!!! То что нужно.
Сергей Валерьевич
Ну если дебет скважины не большой, и насос бытовой, то можно и шланг на него и трос для крепления, а лучше два... а шланг на барабан наматывать при подъеме..
если все таки металл, то лучше на каждую трубу по два фланца и болтами их, сегменты... только не забыть в фланцах пазы для кабеля прорезать... и датчик сухого хода подвесить..
Demsss
Про кабель, да, надо учесть! Не подумал об этом. И про сухой ход тоже! спасибо!
Аспект
У нас над каждой скважиной в крыше люк сделан. При демонтаже и монтаже открывается люк и туда опускается строп крана. Водоподъемные трубы секциями по 3 метра Dу150 мм, с фланцами; хомуты для временной фиксации применяются обязательно
Ferdipendoz
Цитата(Аспект @ 15.6.2017, 19:57) *
У нас над каждой скважиной в крыше люк сделан. При демонтаже и монтаже открывается люк и туда опускается строп крана. Водоподъемные трубы секциями по 3 метра Dу150 мм, с фланцами; хомуты для временной фиксации применяются обязательно

Мы тоже, когда павильон проектируем над скважиной, строителям задание на люк Ø530 выдаём по оси скважины
Serg Ivanov
Цитата(Ferdipendoz @ 15.6.2017, 20:50) *
Мы тоже, когда павильон проектируем над скважиной, строителям задание на люк Ø530 выдаём по оси скважины

Если люк - то и шестиметровыми кусками вытаскивать можно. Особо опытные и не развинчивают всю свечу при замене насоса..

Цитата(Сергей Валерьевич @ 15.6.2017, 16:40) *
Ну если дебет скважины не большой, и насос бытовой, то можно и шланг на него и трос для крепления, а лучше два... а шланг на барабан наматывать при подъеме..
если все таки металл, то лучше на каждую трубу по два фланца и болтами их, сегменты... только не забыть в фланцах пазы для кабеля прорезать... и датчик сухого хода подвесить..

Нормально трубы на муфтах свинчивать - как на фото. Или труба в трубу.