Доброго времени суток уважаемые специалисты! В процессе реконструкции небольшой котельной, возникла сложность с монтажом предохранительных клапанов на коллекторах котла, в связи с ограниченным пространством, Вопрос: На каком максимальном отдалении от выходных коллекторов котла можно ставить предохранительные клапана? помнится где-то видел даже расчет данного дела, но не могу найти. Запорная арматура котла расположена в 3,5 м от вых. коллектора... можно ли поставить клапана непосредственно перед арматурой? или это слишком далеко?
Twonk
там вроде потери давления от сосуда до клапана не должны превышать 3%
Nemesis
Можно, но нужно выполнить условие ГОСТ 24570-81 Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования:

Цитата
4.4. Падение давления в подводящем трубопроводе к клапанам прямого действия не должно превышать 3% от давления начала открывания предохранительного клапана. В подводящих трубопроводах предохранительных клапанов, управляемых при помощи вспомогательных устройств падение давления не должно превышать 15%.