Цитата(xeonis @ 28.7.2017, 20:04)

Добрый день.
В замечаниях от ТСО оказался пункт "Предоставить Принципиальную схему теплового пункта, выполненную в соответсвии с разделом 7. ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования"
А также выдвигают требования к расстояниям между сварными швами в соответствии с ПБ 03-585-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" п.6.2.6 и ТР.ТС 010/2011 п.459.
Есть сомнения о применимости данных нормативных документов к УУТЭ. Или все верно?
Сами замечания в общем-то правильные, только обоснование как всегда хромает. По принципиалке все правильно, п.7.7 ГОСТа про тепловые пункты и говорит. А вот со швами они наврали. ПБ 585 во-первых отменён, а во вторых для технологических трубопроводов. ТРТС 010 "О безопасности машин и оборудования" к ИТП относится довольно абстрактно, может они ТРТС 032 имели ввиду, но там область применения четко обозначена, к ИТП он будет относиться только если у вас оочень большие диаметры. Ну и п.459 не существует ни в одном из этих документов.