Цитата(AYRubin @ 4.8.2017, 10:56)

Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Проблема такая: Сейсмичность 9 баллов, один источник водоснабжения -подземный водозабор (1 рабочая скважина и 1 резервная). Противопожарное водоснабжение. При 9 баллах расчетное число пожаров два, если один источник, то надо ли расход на два пожара еще увеличивать на два в соответствии с п. 11.2 СП 8.13130.2009 ( 11.2 В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого)
Да.