Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение при сейсмичности 9 баллов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
AYRubin
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Проблема такая: Сейсмичность 9 баллов, один источник водоснабжения -подземный водозабор (1 рабочая скважина и 1 резервная). Противопожарное водоснабжение. При 9 баллах расчетное число пожаров два, если один источник, то надо ли расход на два пожара еще увеличивать на два в соответствии с п. 11.2 СП 8.13130.2009 ( 11.2 В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого)
Serg Ivanov
Цитата(AYRubin @ 4.8.2017, 10:56) *
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Проблема такая: Сейсмичность 9 баллов, один источник водоснабжения -подземный водозабор (1 рабочая скважина и 1 резервная). Противопожарное водоснабжение. При 9 баллах расчетное число пожаров два, если один источник, то надо ли расход на два пожара еще увеличивать на два в соответствии с п. 11.2 СП 8.13130.2009 ( 11.2 В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого)

Да.
AYRubin
Т.е. я сначала считаю расход на два пожара, а потом суммарный расход умножаю на два, да?
Serg Ivanov
Цитата(AYRubin @ 4.8.2017, 11:58) *
Т.е. я сначала считаю расход на два пожара, а потом суммарный расход умножаю на два, да?

Да.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.