Всем добрый день!
Есть желание отойти от канальной системы вентиляции в коттеджах и поменять ее на вытяжку вентиляторами через стену и приточные клапаны инфильтрации типа КИВ-125 во всех помещениях, где нужен приток (тем более это все уже не ново). Клиенты спрашивают - а вы так уже делали? - Нет. Поделитесь опытом эксплуатации. Опасения стандартные - не задувает ли и не образуется ли борода зимой. Ну и насколько эффективны.
vsklokoch
Если КИВ не паленка бороды не будет.
Для ответа на второй вопрос, позвольте уточнить, при проектировании вентиляции Вы разрабатываете схему вентилирования по помещениям?

Да еще; Вы написали "в помещениях, где нужен приток" ...
КИВ обеспечивает компенсацию вытяжки. Как правило, обеспечить им комфортный приток не просто (опять же смотрим схему вентилирования - как, в каком количестве и с какой температурой приточный воздух будет попадать в зону обитания).
lzubova@list.ru
Цитата(vsklokoch @ 9.8.2017, 23:27) *
Вы разрабатываете схему вентилирования по помещениям?

... КИВ обеспечивает компенсацию вытяжки. Как правило, обеспечить им комфортный приток не просто...


vsklokoch, Вы имеете ввиду, что КИВ и вытяжка должны быть в одном помещении? Я ставлю вытяжку в котельной, с/у, кухне, гардеробе. Приток (1крат) в гостиной, спальне, (игровой, кабинете... - во всех обитаемых помещениях). Как правило расчетная вытяжка в м3/час превышает расчетный приток. Если помещения не герметичны, и приток будет через КИВы, установленные в "приточных" помещениях, они справятся?

А по температуре, с которой приток будет поступать в помещение - а разве не с температурой наружного воздуха? Читала, что для пущего комфорта КИВ ставят над окном (над радиатором).
vsklokoch
Цитата(lzubova@list.ru @ 10.8.2017, 11:07) *
они справятся?

Речь идет о базовых понятиях, поэтому простите мне занудство.
С чем КИВы справятся?
С обеспечением нормальной работы вытяжек? При правильном подборе количества КИВов и напорных характеристик вытяжек - да справятся.
С обеспечением комфортных параметров в зоне обитания - весьма сомнительно.

Цитата(lzubova@list.ru @ 10.8.2017, 11:07) *
А по температуре, с которой приток будет поступать в помещение - а разве не с температурой наружного воздуха? Читала, что для пущего комфорта КИВ ставят над окном (над радиатором).


Человечеству (вот прям всему-всему) глубоко индифферентно с какой температурой воздух поступает в помещение. Вам знакомо понятие зоны обслуживания (зоны обитания, рабочей зоны)? В жилых помещениях только параметры микроклимата в зоне обитания имеют значение.

Вы в вопросе организации вентиляции в коттедже кто? (от этого зависят ответы)


mik29
Эффективность КИВа ограничивается его пропускной способностью по воздуху. Для больших помещений (гостиные и т.п.) придётся ставить несколько КИВов, это уже отражается на эстетике фасада здания, да и интерьера.
Лично я проектирую и КИВами, и с канальным (или корпусным) вент. оборудованием - зависит от желаемого воздухообмна и комфорта клиента. От последнег нужно отталкиваться.
vsklokoch
Цитата(mik29 @ 26.8.2017, 11:46) *
Эффективность КИВа ограничивается его пропускной способностью по воздуху.

Что Вы понимаете под эффективростью?
В плане организации притока, там целый букет ограничений. Пропускная способность - сильно не первая с списке.
Зольников Михаил
Есть же не только КИВы - и оконные Аэреко, и подоконные СВК 75-М...
СВК стоят в 5 раз дешевле КИВов, и отверстия под них бурить не надо, тоже экономия (если заложить клапана на стадии строительства).


vsklokoch
Цитата(Зольников Михаил @ 28.8.2017, 11:38) *
Есть же не только КИВы - и оконные Аэреко, и подоконные СВК 75-М...
СВК стоят в 5 раз дешевле КИВов

"-Воспользуюсь!..." (с) rolleyes.gif

Цитата(Зольников Михаил @ 28.8.2017, 11:38) *
бурить не надо, тоже экономия (если заложить клапана на стадии строительства)

Ну это Вы пошутили. Судя по объему строительных работ, бурилка будет дешевле.
Зольников Михаил
Цитата
Ну это Вы пошутили. Судя по объему строительных работ, бурилка будет дешевле.

Имел ввиду, что если вентиляция решается на стадии строительства, то проще не положить несколько кирпичей в том месте, где будет находиться клапан, чем потом бурить стену.