Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Узел учета на наружной тепловой сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
PuMckuu
Коллеги, добрый день.
Проектируется узел учета тепловой энергии на выходе с источника (2 трубы) на наружной тепловой сети, на улице на высоте 3 метра. Вычислитель необходимо установить рядом с расходомерами
Принципиальный вопрос в антивандальной защите и температуре окружающего воздуха в зимний период.
Планируется выполнить площадку для обслуживания со стенками и крышей из листового проката без утеплителя с выполнением окон продуха. С трубопроводов Ду300 планируется снять изоляцию для отопления площадки. Габариты площадки 5000х3000х3000мм. Параметры тепловой сети: Отопительный сезон - 150-70, межотопительный 70-40. Расчетная температура наружного воздуха -32 С.
Подскажите, был ли у кого аналогичный опыт? Не слишком ли жарко будет в узле летом? Холодно зимой?
awlan
Цитата(PuMckuu @ 21.8.2017, 13:30) *
Вычислитель необходимо установить рядом с расходомерами

??? Зачем?
Вычислитель поставьте "в антивандальной защите" в помещении кочегаров или другом удобном месте внутри котельной.
Mixaler
Был похожий опыт, но вычислитель всё же располагался в 50 метрах от измерительных приборов, в помещении. Будка с измерительным оборудованием на высоте 5 метров, трубы без изоляции, ультразвук.
PuMckuu
Цитата(awlan @ 21.8.2017, 12:42) *
??? Зачем?
Вычислитель поставьте "в антивандальной защите" в помещении кочегаров или другом удобном месте внутри котельной.


Котельная сторонней организации. ТСО покупает тепло и на границе ставит счетчик. Котельная на данном этапе не хочет видеть у себя на территории никаких вычислителей, сейчас прорабатывается этот вопрос.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.