11Therion11
Доброго времени суток! Господа помогите рассчитать!!! Анемометра и трубки Пито нет. Есть напоромер и тягонапоромер!!!
Вентилятор котла, на горение, может проталкивать через трубу внутр. диаметром 120 мм от 20-до 360 м3 воздуха в зависимости от скорости вращения вентилятора.
Тягомер прямо на входе в трубу (вплотную к нижнему внутреннему краю) показывает разряжение в 1,4 кПа на большом горении и 0,2 кПа на малом.
Как посчитать объем воздуха проходящий через трубу?
tiptop
Цитата(11Therion11 @ 30.8.2017, 0:14) *
Тягомер прямо на входе в трубу (вплотную к нижнему внутреннему краю) показывает разряжение в 1,4 кПа на большом горении и 0,2 кПа на малом.
Как посчитать объем воздуха проходящий через трубу?

Вы имеете в виду объёмный расход?
Топливо - газ?
Померяйте!! расход газа по счётчику!!!
Посчитайте расход воздуха по результатам анализа уходящих газов!!!!!!!!!!!!!!!!
11Therion11
Цитата(tiptop @ 30.8.2017, 1:18) *
Вы имеете в виду объёмный расход?
Топливо - газ?
Померяйте!! расход газа по счётчику!!!
Посчитайте расход воздуха по результатам анализа уходящих газов!!!!!!!!!!!!!!!!


ММ ... а поподробнее.. как это сделать?? расход на малом горении 12 м3, О2 2,8 %, СО2 10.2%, ,АЛЬФА 1,15 , СО 17ппм Тгазов 96 грд.
tiptop
Там топка газоплотная?
Элементный состав газа известен?

Несколько лет назад я считал так:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

11Therion11
Цитата(tiptop @ 30.8.2017, 21:20) *
Там топка газоплотная?
Элементный состав газа известен?

Несколько лет назад я считал так:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла



С топкой заминка!! На малом горении в топке разряжение от 20 до 45 Па в зависимости от температуры наружного воздуха, а вот на большом горении топка в состоянии напора от 35 до 70 Па опять же в зависимости от темпы наружного воздуха и тяги в дымоходе. (я считаю что топка уравновешенная но без дымососа).
Элементный состав дымовых газов я давал выше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.