Добрый день! Коллеги-проектировщики, поделитесь опытом, где целесообразнее устанавливать воздушно-тепловую завесу в общественном здании при наличии тамбура: непосредственно в вестибюле, или в тамбуре? а если в тамбуре, то над наружной дверью или над внутренней, ведущей в вестибюль? и что самое интересное, как обосновываете принятое решение перед экспертизой? blink.gif
theROGER
Здравствуйте! тут вы должны понять, что если Воздушные завесы поставить на вестибюли, то вы должны ставить коэф. на стену(который соприкас. с тамбуром) как наруж. стену, но по меньшей степени, и вот вообще одной из функций теплового завеса, это создавать барьер между воздухом внутр. и нар. так что будет правильнее если вы поставите на тамбур у нар. дв. sport_boxing.gif
ivan-l-ing
в вестибюле
7.7.1. Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать:
б) у наружных дверей вестибюлей общественных и административно-бытовых зданий

чем правильнее то? в тамбуре за минуту будет +40
если завеса с концевиком, то ночью она замерзнет

наружная дверь это та через которую идут на улицу, а не в кабинет
т.е. двери из вестибюля и из тамбура обе наружные

тамбур прямой служит от прорыва хол воздуха в пом. т.е. чел вошел в тамбур закрыл дверь, открыл дверь в вестибюль, усё тамбур свое дело сделал
если идет куча людей, обе двери постоянно открыты тогда см. п. 7.7.1 и вешай завесу

P.s. пришла в голову мысля, ежели завесу включать по двум концевикам на обоих дверях... типа энергоэффективность)))