SANTEXNIK
25.9.2017, 6:55
Привет коллеги!
На площадке по переработке леса есть дождевая канализация, которая не работает так как решетки и колодцы постоянно забиваются корой и щепой.
Кто проектировал дождевую канализацию с площадок переработки леса, просьба поделиться опытом.
корзинку с периодической очисткой
SANTEXNIK
3.10.2017, 8:46
служба эксплуатации сети просит применить что-то более эффективное, ведь на дворе 21 век. Может поставить какой-то электрический измельчитель в колодце.
Может поставить Насос для сгущенного шлама Ротационно-поршневой или эксцентриковый шнековый насос?
https://pumps.netzsch.ru/ru/otrasli-promysh...promyshlennost/
Да какой к ляху насос, дождеприемники забиваются и сеть в том числе.
По-любому лучшего всего отфильтровывать сразу, чтобы в сеть не попадало.
Можно подумать что-то с переливом. Опилки плавают сверху, вода уходит с середины. Но чистить всё равно придется. Опилки будут накапливаться. Лучше всего как PesPes предложил. Чтобы можно было корзину вытащить и очистить. Вот Вам и усовершенствование.
Перед отводящей трубой в дождеприемниках поставить перегородку?
Диаметр, конечно, 200 мм?
SANTEXNIK
3.10.2017, 16:16
Цитата(nagger @ 3.10.2017, 17:10)

Перед отводящей трубой в дождеприемниках поставить перегородку?
Диаметр, конечно, 200 мм?
насчет перегородки что-то не представляю как потом очищать эту нишу, где будет щепа отстаиваться и накапливаться
Цитата(SANTEXNIK @ 3.10.2017, 16:16)

насчет перегородки что-то не представляю как потом очищать эту нишу, где будет щепа отстаиваться и накапливаться
в колодце корзина с ручкой, выводимой под люк, чтобы доставать можно было. По размеру решетки дождеприменой. Прямо под решеткой можно сделать. Не у дна колодца, а сверху.
SANTEXNIK
3.10.2017, 17:00
да про корзину я сразу понял, как она ставится. А ее конструкция есть у вас?
Цитата(SANTEXNIK @ 3.10.2017, 17:00)

да про корзину я сразу понял, как она ставится. А ее конструкция есть у вас?
Нет, это один из вариантов возможных. Стоит ещё варианты продумать....
работал я на заводе лесоперерабатывающем...
сортировка бревен...
выброс щепы от пилорамы на улицу...
лето, свежая, сырая щепа начинает греться и гореть. специально разматывали пожрукава и поливали эту гору щепы и опила...
но самовывозом рабочим не отдавали! копали ямы и заравнивали всё это бульдозером.
никаких колодцев ливневых на территории со щепой не было. проект конца 80-х годов.
на тему водостока.
только решетки. колодец с центральным переливом. в наружном кольце - копится щепа. очищать надо часто, ибо щепа намокает и просто тонет, забивая колодец до самого верха.
потом выковыривать её из колодца - врагу не пожелаешь.
а ещё правильнее расположить колодцы сливные и организовать хранение щепы так, чтобы она к колодцу и близко не подплывала!
водосток, дренажные канавы - с периодическим перегораживанием водостока решеткой
andrey R
3.10.2017, 21:25
Угу. Зонирование территории. Проще, чем выковыривать. Ну и дождеприемники делать, как отстойники, всё равно приплывёт.
SANTEXNIK
5.10.2017, 8:08
Цитата(nick2 @ 4.10.2017, 1:25)

на тему водостока.
только решетки. колодец с центральным переливом. в наружном кольце - копится щепа. очищать надо часто, ибо щепа намокает и просто тонет, забивая колодец до самого верха.
потом выковыривать её из колодца - врагу не пожелаешь.
можно подробнее про колодец с центральным переливом, что то плохо представляю как его собрать
SANTEXNIK
5.10.2017, 9:03
вот фото участка водостока. Начало трассы фото 7, боковое присоединение фото 2, вид всей трассы фото 5 (захватка 4-х водоприемных колодцев). По этому болоту ездят грузовики, в которые погрузчик насыпает щепу. Т.е. щепа постоянно падает на водоприемные колодцы.
По поводу зонирования. Я думал эти колодцы что в зоне загрузки щепы перекрыть глухими люками, а водоприемные колодцы с решетками поставить левее от зоны погрузки (см. фото 5).
Как отделить зону загрузки щепы от водоприемных колодцев (или выполнить отсекающую канаву вдоль участка загрузки или поставить высокий бордюр)?
Цитата(SANTEXNIK @ 5.10.2017, 10:08)

можно подробнее про колодец с центральным переливом, что то плохо представляю как его собрать
вокруг центрального слива - обрешетка на высоту 0,2-0,3 м. прозор 3-5 см.
перед колодцем (перед решеткой) - ров, яма, отстойник, канава... - в которой копится и из которой должна убираться щепа.
подводящие "низины" к колодцам - углубить, сделать из них водостоки. через 10-15 м такой канавы - поперек течения решетка. с прозором 4-7 см.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,