Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: количество и места расположения расходомеров воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
kkastill
Подскажите кто знает, в ТУ не прописано об расходомерах воды, но есть промка где n-количество корпусов, да везде ставлю счетчики, Но нужно ли ставить один на вводе общий? Если можно добавьте ссылку.
Ferdipendoz
Может лучше один общий вместо счётчиков в каждом корпусе?
Dima_UA
Корпуса для одного предприятия или там разные владельцы? в ТУ что написано?

если и даже это одно предприятие, я бы в каждый корпус по согласованию с заказчиком поставил счетчики, а на вводе один общий.
Ferdipendoz
Ну общий-то уж точно нужен, так сказать - узел коммерческого учёта воды, по которому предприятие с поставщиком будет расплачиваться.
А в корпусах - по согласованию, если владелец один - не факт, что ему нужны они
jiexawcr
Общий - да, в любом случае. На корпусах лучше так же ставить - если да же не для коммерческого учета, то хоть для эксплуатационного и выявления протечек. Если водоразбор малый, то стоимость узла в 1-3тр никогда не бывает критичной. Если да же не нужны счетчики, то место под их установку лучше предусмотреть - не редко у комплекса хозяин один, потом сдал в аренду пару корпусов.
nagger
Цитата(Ferdipendoz @ 26.9.2017, 12:14) *
Может лучше один общий вместо счётчиков в каждом корпусе?

Предлагаете нарушать 261-фз?
kkastill
Собственник площадки предприятий - один. Ставлю в каждом корпусе счетчики. По ТУ ничего не прописано. По нормативке (СП 30, 31) не нашел сведений по такому случаю.
Скорее всего в таких случаях в ТУ ДОЛЖНО прописано требование по установке и количестве счетчиков.
Раз нет таких условий значит нет требований.
Спасибо, всем участвующим в вопросе.
Ferdipendoz
Цитата(nagger @ 27.9.2017, 1:04) *
Предлагаете нарушать 261-фз?

Вот выдержка из 261-ФЗ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А вот из ПП№776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод"
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Я согласен, что действительно можно поставить счётчики в каждом корпусе, но не вижу в установке только одного счётчика на вводе нарушения ФЗ.
Мы на НПС Транснефти сейчас не ставим счётчики в отдельных сооружениях. Экономит Транснефть.
А общий счётчик на вводе, на мой взгляд, необходим. Ресурсоснабжающая организация будет ходить по всем корпусам и пломбировать все счётчики в каждой будке?
Aerl
Цитата(kkastill @ 27.9.2017, 9:41) *
Собственник площадки предприятий - один. Ставлю в каждом корпусе счетчики. По ТУ ничего не прописано. По нормативке (СП 30, 31) не нашел сведений по такому случаю.
Скорее всего в таких случаях в ТУ ДОЛЖНО прописано требование по установке и количестве счетчиков.
Раз нет таких условий значит нет требований.
Спасибо, всем участвующим в вопросе.


А балансовую принадлежность как планируете разграничивать?
kkastill
Цитата(Aerl @ 27.9.2017, 11:27) *
А балансовую принадлежность как планируете разграничивать?

Почитал ссылки с законов, поставлю на вводе общий так сказать, хуже не будет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.