Здравствуйте. Не могу уяснить для себя, если помещение названо вестибюль, нужно ли делать из него дымоудаление?
В п. 7.2 СП 7.13130.2013 слово вестибюль отсутствует. Но по сути, не вижу отличия вестибюля 110 на картинке от коридора.
Но в помещении нет естественного проветривания, оно П образной формы и длина более 15 м, здание производственное, с административными помещениями., число этаже более 2. Т.е. если не цепляться за отсутствие слова вестибюль, то нужно по пункту в). Пом. 101 незадымляемая лестничная клетка типа Н2, т.е. нужно по пункту г).
Дымоудаление из выходящих в вестибюль помещений не предусмотрено. Двери в дымогазонепроницаемом исполнении.