Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Режимно-наладочные испытания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Nordman
Добрый день, имеется два водогрейных котла на отопление мощностью 0,61 Гкал/час каждый , топливо уголь, ручная подача в топку.
Котельная не поднадзорная до 0,7Мпа. Требуется ли делать периодические режимно- наладочные испытания? если да(нет) в каком документе отражено?
tiptop
Цитата(Nordman @ 29.9.2017, 16:48) *
Добрый день, имеется два водогрейных котла на отопление мощностью 0,61 Гкал/час каждый , топливо уголь, ручная подача в топку.
Котельная не поднадзорная до 0,7Мпа. Требуется ли делать периодические режимно- наладочные испытания? если да(нет) в каком документе отражено?

Требуется. В ПТЭ ТЭ.
Rocket1972
Цитата(tiptop @ 29.9.2017, 17:45) *
Требуется. В ПТЭ ТЭ.


5.3.7. Режимно-наладочные испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом и жидком топливе и не реже одного раза в 3 года для котлов на газообразном топливе. Для последних, при стабильной работе, периодичность может быть увеличена по согласованию с органом государственного энергетического надзора.
nikola77
Всем привет! Если котельная классифицируется как ОПО, тогда РНИ делать надо: на твердом топливе 1 раз в 5 лет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.