r.irina
Уважаемые специалисты, помогите,пожалуйста. В принципиальной схеме ИТП производственного здания требуется указать потери напора в контурах систем отопления и вентиляции. В контуре отопления я сосчитала, а в контуре вентиляции затрудняюсь: он включает 6 вентсистем с водосмесительными узлами от "ВЕЗЫ". Подскажите, пожалуйста, как выполнить расчет. Теплоснабжение - от заводской котельной, теплоноситель - вода 95-70о С, давление прямой воды 0,6МПа, обратной 0,3МПа.
Wiz
Цитата
Подскажите, пожалуйста, как выполнить расчет.

Так же как и для отопления с учетом потерь давления в двухходовых в обвязке приточек и балансировочных клапанов, если установлены.
r.irina
Большое спасибо.
ssn
очень часто включают в сопротивление контура так же сопротивление калориферов. при наличии смесительных узлов с насосами это конечно же делать не надо.