Maslenitsa
Подскажите, есть следующий вопрос:
Есть помещение площадью примерно 120 метров, некая студия (гостиная, кухня и даже спальня), окна на три стороны (торец здания).
Потолки не очень высокие.
Канальный кондиционер можно поставить только в "глухой" части, там где нет окон.
Заказчик хочет, чтобы не было точки, откуда бы дул воздух, он хочет, чтобы холодный воздух поступал вдоль окон. При этом желательно не опускать сильно потолок (готов только на 50-70мм).
Есть идея задувать воздух в запотолочное пространство (между бетонным перекрытием и чистым потолком), предварительно обклеив пенофолом бетонное перекрытие, а выходить воздух будет в щель вдоль окна.
Все приглашённые специалисты по кондиционированию говорят, что непонятно как считать такую конструкцию и предлагают традиционную систему.
Есть ли идеи, как это сделать?

P.S. Ограничение номер два - шум от кондиционера не более 26дба.
Wiz
Цитата
а выходить воздух будет в щель вдоль окна.

На щель поставить адаптер как как под щелевую решетку. К нему подвести плоские воздуховоды по потолку или же по краям помещения по стенам дать опуск для подвода круглых воздуховодов.
Цитата
Все приглашённые специалисты по кондиционированию говорят, что непонятно как считать такую конструкцию и предлагают традиционную систему.

Разумно говорят, т.к отвечать за фантазии заказчика должен сам заказчик, а не инженеры.
Maslenitsa
Цитата(Wiz @ 26.10.2017, 12:07) *
подвести плоские воздуховоды по потолку или же по краям помещения по стенам дать опуск для подвода круглых воздуховодов.

Можем мы считать запотолочное пространство воздуховодом высотой 70 мм и шириной 15 метров?
Skaramush
Не можете. Как воздуховод - не можете.
Как камеру статического давления можно попробовать. Вариант рабочий при грамотном исполнении.
Wiz
Цитата
Можем мы считать запотолочное пространство воздуховодом высотой 70 мм и шириной 15 метров?

Да полагать то можно все что угодно, но только это по сути будет не воздуховод, а некий объем, типа камеры статического давления.
Woodcuter
Советую в итоге проверить итоговую скорость выхода воздуха из обьема щелей. И довести минимальную скорость выдува довести до значения хотя бы в 0,5-0,6м/с. ( при 0,3-0,4 - скорее всего получите эффект налипания). ( не космически страшно для кондиционирования - но не правильно).
Ну и при такой схеме надеюсь вы понимаете что про режим отопления кондиционером можно забыть?
SSA
Цитата(Maslenitsa @ 26.10.2017, 14:00) *
Заказчик хочет, чтобы не было точки, откуда бы дул воздух

Ну так предложите ему ламинарный потолок. laugh.gif
Woodcuter
Цитата(SSA @ 26.10.2017, 15:05) *
Ну так предложите ему ламинарный потолок. laugh.gif

Это да smile.gif
Со встроенными хепами и доводчиком для преодоления сопротивления smile.gif ммм - вкусняшка а не решение smile.gif))))
baron.od
Одно НО если в потолке будет микрощель, со временем вы можете получить "пылевое" пятно вокруг этого места, когда то видел, у зака за гипсом была дырка в воздуховоде, потолок и вверх стены былые, так по периметру из под потолочного плинтуса (где были трещинки) были пятна от того что грязный воздух оседал на краске. на темной поверхности видно не было бы..


Да и когда то очень давно мы такое делали, но мы делали "ход" из гипсокартона, что бы воздух гулял по ограниченному пространству, вот по этому ходу, (я так предпологаю, так как нас тогда к обьектам не подпускали и на пушечный выстрел) все щели и плиту перекрытия грунтовали, красили, и скотчем покрывали..
nedrok
Цитата(Maslenitsa @ 26.10.2017, 14:00) *
Заказчик хочет, чтобы не было точки, откуда бы дул воздух <...> При этом желательно не опускать сильно потолок (готов только на 50-70мм).
P.S. Ограничение номер два - шум от кондиционера не более 26дба.


Попробуйте "холодный потолок". У него мощность ограничена, но возможно достаточно будет.
Skaramush
Цитата(nedrok @ 27.10.2017, 10:14) *
Попробуйте "холодный потолок". У него мощность ограничена, но возможно достаточно будет.

Не будет. Абсолютно несравнима с локальным доводчиком. Раз.
Дорогостоящее удовольствие. Два.
Работает на хладоносителе воде или незамерзающей смеси. Три. Может, конечно, оказаться, что и канальный кондиционер в данной теме рассматривается не непосредственного испарения, но вряд ли.

Хватит? Чтобы обдумывать предложения "до", а не "в процессе" или "после".
vsklokoch
Я сильно извиняюсь, но я правильно понимаю, что весь огород от одной фразы неспециалиста
Цитата(Maslenitsa @ 26.10.2017, 13:00) *
чтобы не было точки, откуда бы дул воздух

Возможна ли ситуация, что заказчик просто не хочет чтобы на него дуло?
Кто сказал, что при правильной подаче приточного воздуха из решеток должно дуть?
Решетки размещаются не в зоне обитания. Струя проходит выше зоны обитания. Чтобы почувствовать что из решеток дует заказчик должен, как минимум встать на табурет.
Цитата(Maslenitsa @ 26.10.2017, 13:00) *
он хочет, чтобы холодный воздух поступал вдоль окон.

А вот это легко - струя отбитая от наружной стены вдоль нее и упадет.
Может претензия к видимости решеток? Так чем щель у потолка на противоположной от окон стороне хуже щели вдоль окон?
Господа, здесь никто не перемудрил?
vnipi
Добрый вечер.
Цитата(Maslenitsa @ 26.10.2017, 13:00) *
......Есть ли идеи, как это сделать?

P.S. Ограничение номер два - шум от кондиционера не более 26дба.

Присоединяюсь ко всем высказываниям ранее.
Можно сделать, что Вы хотите, но....
- какие теплопритоки через оставшиеся 3 стены/окна?
- рекомендовал бы устанавливать не 1 кондиционер.
- сама конструкция потолка и конечно же планировка такой квартиры так же могут помочь в расположении оборудования и организации воздухораспределения.

Мало информации.

А лучше всего на месте всё уточнить/обсудить.

С Уважением,
vsklokoch
Maslenitsa, Ваша задача (сложная задача) - убедить клиента, что Вы специалист и сделаете лучше, а его хотелки - ему же во вред.
И вторая задача выполнить правильную доставку холода от решетки к клиенту. ФСЁ!

По шуму - совсем проблемы нет - глушители (Возьмите любой типа Sono. Только GREECО не берите.)
Только для начала, да хоть на плеймаркете качните шумомер.
Да игрушка, но когда клиент увидит что у него фон децибелов 27, Ваша задача сильно упростится)

Тема простая, поэтому и советчиков куча набежала. Краснеть-то Вам.
Или предпочитаете продавать вакуумную сфероконину?
(Это оно можно, но только это уже не про бизнес...)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.