9.11.2017, 12:40
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помочь в решении.
В административном здании есть вент.агрегат (Swegon RX 80), работает на приточку и вытяжку. При задании количества приточного воздуха на проектный уровень (29600 м3/ч), агрегат выходит на объем порядка 25500-26000 м3/ч и дальше не поднимает. Режим регулирования - ОРП (из инструкции: Отработанный воздух Регулирует Приточный, иными словами, температура ОВ регулирует температуру ПВ таким образом, что температура приточного воздуха на несколько градусов ниже температуры отработанного). Тут есть момент, при если калорифер не установлен, либо его мощности уже не хватает, объем/расход приточного воздуха автоматически плавно снижается. Сначала думал, что из этой настройки; отключил ее; ничего не изменилом - агрегат не выходит на заданный расход воздуха.
Все задвижки, клана, решетки в нагнетательной части полностью открыты. Все клапаны, задвижки во входящей сети тоже открыты. Давление, которой создает агрегат на выходе около 200 Па при расходе около 26000 м3/ч, этого недостаточно, чтобы "продавить" сеть.
Рабочая точка (РТ) обозначена на диаграмме.
По проектам для сети горизонтальных воздуховодов необходимые напоры обозначены точками (1А, 1В ….. 5А, 5В) на схеме.
У меня предположение, что все дело во входящей сети (до агрегата), иначе если бы была "зажата" нагнетательная сеть, что агрегат бы выдавал давление куда большее, чем 200 Па. Но во входящей сети существенных сопротивлений вроде как нет. Проектировщики говорят, что она не привносит особого значения на работу агрегата.
Одновременно с этим, при включении агрегата с открытой дверцей (т. е. забор воздуха будет производиться не через входную сеть, а из помещения, где установлен агрегат)- он выходит на заданный объем и даже выше 30000 м3/ч может развить.
Подскажите, как еще можно проверить входную сеть или может что-то упустил.
Цитата
Но во входящей сети существенных сопротивлений вроде как нет.
А как это оценить не видя самой сети. ? Там и решетка воздухозаборная может быть недостаточного сечения, что потери в ней будут ощутимые..и много чего еще.
Цитата
Одновременно с этим, при включении агрегата с открытой дверцей
Дверца какой секции открыта ? вентиляторной, фильтра, где-то у входа до утилизатора....
Если вентиляторной, то это говорит о не достаточности давление вентилятора для прокачки сети с учетом потерь в элементах самой установки...
Skaramush
9.11.2017, 12:48
Что значит, как проверить? Приборами. Замер до и после агрегата.
EnergoMAX
9.11.2017, 13:06
Цитата(Wiz @ 9.11.2017, 17:44)

А как это оценить не видя самой сети. ? Там и решетка воздухозаборная может быть недостаточного сечения, что потери в ней будут ощутимые..и много чего еще.
Дверца какой секции открыта ? вентиляторной, фильтра, где-то у входа до утилизатора....
Если вентиляторной, то это говорит о не достаточности давление вентилятора для прокачки сети с учетом потерь в элементах самой установки...
Воздухозаборная решетка выполнена в виде сетки рабицы. Дверца, где фильтр, до утилизатора
Цитата
Дверца, где фильтр, до утилизатора
Мимо фильтра значит ? Перепад давления на фильтре проверяли ? Мож он причина ?
EnergoMAX
9.11.2017, 13:18
Цитата(Wiz @ 9.11.2017, 18:08)

Мимо фильтра значит ? Перепад давления на фильтре проверяли ? Мож он причина ?
Да, мимо фильтра. Фильтры новые, пробовали при закрытой дверце, но без фильтра - ситуация не поменялась. Вы натолкнули меня на мысль про воздухозаборную решетку, хоть она выполнена в виде сетки рабицы, но сам воздухозаборник размещен под фент.фасадом (металлические типа ламели на каркасе), хоть там и есть зазор между ламелями и расстояние от воздухозаборной решетки до вент. фасада сантиметров 20, но может свободного места не хватает для забора воздуха - попробуем эти ламели снять для освобождения пространства для забора воздуха.
Skaramush
9.11.2017, 13:23
Сопротивление (статическое давление) воздухозаборной части (сети ДО агрегата) померяйте. Элементарный же процесс, даже хорошее мерное сечение не требуется. В чём сложность? Отпадёт часть вопросов, останутся только "что конкретно так влияет". Ответ находится последовательными измерениями за каждым видимым сопротивлением.
EnergoMAX
9.11.2017, 13:30
Цитата(Skaramush @ 9.11.2017, 18:23)

Сопротивление (статическое давление) воздухозаборной части (сети ДО агрегата) померяйте. Элементарный же процесс, даже хорошее мерное сечение не требуется. В чём сложность? Отпадёт часть вопросов, останутся только "что конкретно так влияет". Ответ находится последовательными измерениями за каждым видимым сопротивлением.
Сложности нет))) Именно за этим комментарием я и пришел на форум. Спасибо))