Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция в помещении с чиллерами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
r.irina
Уважаемые специалисты, пожалуйста, помогите решить проблему. Во встроенный ИТП цеха устанавливают 2 чиллера "Ангара" GRS 1205 производительностью по холоду 48квт каждый. Работают только летом. Для охлаждения конденсатора в каждом чиллере предусмотрено по 2 осевика №5 мощностью 0,77квт, производительностью 7000м3/час. В помещении нет окон. Производитель оборудования предлагает выполнить воздухоотводящие рукава от осевиков или установить вытяжной вентилятор производительностью 28000м3/час. Значит мне надо подать приток в таком же объеме, а это приводит к 300-кратному воздухообмену в час. Такое возможно?
baron.od
Возможно все, особенно когда оборудование устанавливают туда, где оно не должно стоять..
ast
Чиллер-на кровлю или рядом со зданием с устройством антивандального ограждения.
Wiz
Цитата
Чиллер-на кровлю или рядом со зданием с устройством антивандального ограждения.

Им видно лень воду на зиму сливать, вот такую фигню и придумали...
Composter
Цитата(r.irina @ 9.11.2017, 13:59) *
Значит мне надо подать приток в таком же объеме, а это приводит к 300-кратному воздухообмену в час. Такое возможно?

вас должна волновать температура в помещении , а не краты.
Skaramush
Цитата(r.irina @ 9.11.2017, 14:59) *
Уважаемые специалисты, пожалуйста, помогите решить проблему. Во встроенный ИТП цеха устанавливают 2 чиллера "Ангара" GRS 1205 производительностью по холоду 48квт каждый. Работают только летом. Для охлаждения конденсатора в каждом чиллере предусмотрено по 2 осевика №5 мощностью 0,77квт, производительностью 7000м3/час. В помещении нет окон. Производитель оборудования предлагает выполнить воздухоотводящие рукава от осевиков или установить вытяжной вентилятор производительностью 28000м3/час. Значит мне надо подать приток в таком же объеме, а это приводит к 300-кратному воздухообмену в час. Такое возможно?


По выделенному. Смелый производитель. Будьте осторожны с его рекомендациями.
r.irina
Кровля не несущая, чиллеры должны работать при температуре окружающего воздуха от +5 до +30, посчитала на лето по теплоизбыткам 100квт/час, вышли те же 30000 м3/час.
ast
Цитата(r.irina @ 9.11.2017, 15:49) *
Кровля не несущая, чиллеры должны работать при температуре окружающего воздуха от +5 до +30, посчитала на лето по теплоизбыткам 100квт/час, вышли те же 30000 м3/час.

Если это цех, то без проблем поставить рядом со зданием, на зиму будете заливать в него этиленгликоль (консервировать чиллер).
Если поставите в помещении, то теоретически 300 крат(полагаю летом), но так никто не делает.
baron.od
Цитата(r.irina @ 9.11.2017, 12:49) *
Кровля не несущая, чиллеры должны работать при температуре окружающего воздуха от +5 до +30, посчитала на лето по теплоизбыткам 100квт/час, вышли те же 30000 м3/час.

а теперь вопрос: какая температура будет в помещении, если вы подаете 30000 в час а температура на улице минус 10 (скажем)?
ast
Цитата(baron.od @ 9.11.2017, 16:05) *
а теперь вопрос: какая температура будет в помещении, если вы подаете 30000 в час а температура на улице минус 10 (скажем)?

А они поставят датчик температуры, по которому будет включаться вытяжной вентилятор, чтобы не заморозить ИТП.
Wiz
Цитата
если вы подаете 30000 в час а температура на улице минус 10 (скажем)?

Ничего не будет, т.к при такой температуре чиллер уже будет выключен... и вентиляция для снятие его теплоизбытков собственно тоже...
baron.od
Цитата(Wiz @ 9.11.2017, 13:21) *
Ничего не будет, т.к при такой температуре чиллер уже будет выключен... и вентиляция для снятие его теплоизбытков собственно тоже...
что тогда мешает поставить его там где он должен находится? на улице? боимся заморозки воды в трубах?

r.irina
Чиллеры должны работать только летом. Большое спасибо всем откликнувшимся, благодаря вашему участию, мне удалось убедить заказчика вынести чиллеры на улицу, оказывается, вопрос был только в дополнительных опциях для зимы.
ИОВ
Цитата(r.irina @ 9.11.2017, 19:21) *
Чиллеры должны работать только летом. Большое спасибо всем откликнувшимся, благодаря вашему участию, мне удалось убедить заказчика вынести чиллеры на улицу, оказывается, вопрос был только в дополнительных опциях для зимы.

Это хорошо, что чиллеры для наружного исполнения будут стоять так, как им и положено, снаружи. wink.gif
А вот после таких рекомендаций производителя
Цитата(r.irina @ 9.11.2017, 13:59) *
Производитель оборудования предлагает выполнить воздухоотводящие рукава от осевиков или установить вытяжной вентилятор производительностью 28000м3/час.

Боязно смотреть в сторону производимого им оборудования...


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.