bakshish
Господа вопрос вот какой есть проект с приточка,вытяжками и тд... однако на данный момент мы ставим только крышные вентиляторы.в СМЕТЕ ЕСТЬ ГЗШ(главная замеляющая шина)..но есть такой момент
Металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ шкафов питания кондиционеров и вентиляторов;.. впрос в счем..Могу я корпуса вентиляторов 220 В ТАКОЙ СЛУЧАЕ КИНУТЬ НА ШИНУ PE щит систем вентиляции и надо ли металический каркас на котором они стоят заземлять (можно ли на этот же щит)?? Корпуса и корпуса предполагается соединять последовательно? и каой брать кабель 6мм?
С Уважением
wild
Металлические части оборудования присоединяются не к ГЗШ, а в систему уравнивания потенциалов, которая в свою очередь присоединяется к ГЗШ.
Не знаю как для административных и жилых зданий, а на производстве в систему уравнивания относят магистральный проводник PE идущий по стенам производственных помещений и залов, а ГЗШ делают медью и размещают рядом с ВРУ. Никаких ГЗШ в шкафах автоматики или управления силовым оборудованием не делают.
При этом необходимо понимать, что включение оболочек щитов, металлических частей конструкций, лотков производится в систему уравнивания потенциалов. В щиты у вас приходят защитные проводники PE питающих кабелей, которые не являются частью системы уравнивания потенциалов, поэтому не могут использоваться.
bakshish
понятно..а есть ограничение по кол-ву подключаемых вводов в систему уравнивания потенциалов...а как я правило понял 1х4 кабель к уравниванию потенциалов от него 1х6 к ГЗШ.. как я понимаю ГЗШ подсоединяют к контуру заземления здания..Извините не электрик..но приходиться осваивать и это)))
bakshish
есть 56 вентов на кровле..0,75квт мощности..в проекте есть ГЗШ..так и не нашел ..возможно ли подсоединять в СУП несколько вентиляторов шлейфом или от каждого отдельно тянуть..
bakshish
все таки как быть с этим пунктом пуэ 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При
наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические
воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и
кондиционеров;
wild
Я думаю тут нужно исходить из здравого смысла.
В систему уравнивания потенциалов подключают металлические части оборудования, технологических конструкций, элементы зданий для обеспечения безопасности людей в части снижения напряжения прикосновения.
Защитные проводники в кабелях, шинопроводах применяются для обеспечения безопасности электроустановки при возникновениии нештатной ситуации и в первую очередь обеспечивают путь тока однофазного короткого замыкания к ГЗШ для срабатывания защитных устройств.
Исходя из выше сказанного в системе уравнивания потенциалов применяются проводники небольшого сечения, обеспечивающие непрерывно стекание наведенных токов. В том числе обеспечивается защита оборудования от ЭМС.
В защитных проводниках питающих кабелей в штатных условиях не должен протекать ток, но их сечение должно кратковременно обеспечивать протекание тока короткого замыкания, отсюда требование сечения не менее 1/2 от сечения фазных проводников (для кабелей с большим сечением).

Если ПУЭ разрешает Вам подключать для децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования системы уравнивания к сборным шинам PE шкафов управления - пользуйтесь. Но неплохо проверить требования проекта! Например, если помещение с децентрализованной системой вентиляциии будет с повышенным уровнем опасности (присутствуют два фактора опасности одновременно - влажность + токопроводящий пол, металлические коммуникации + низковольные шкафы с проходами допускающими одновременное прикосновение) требуется организация дополнительной системы уравнивания и ее вы должны будете подключать по общим требованиям ПУЭ.
Lex
Цитата(wild @ 14.11.2017, 18:34) *
При этом необходимо понимать, что включение оболочек щитов, металлических частей конструкций, лотков производится в систему уравнивания потенциалов. В щиты у вас приходят защитные проводники PE питающих кабелей, которые не являются частью системы уравнивания потенциалов, поэтому не могут использоваться.

Вроде да.
А вроде и нет.
Отдельные названия правильные.
Но это части одной системы.
Все эти проводники сводятся и электрически соединяются на ГЗШ.
Т.е. не обязательно корпус электродвигателя присоединять к жиле РЕ или PEN кабеля (защитное заземление),
а раму двигателя - к ГЗШ отдельным проводником (дополнительная система уравнивания потенциалов).
Рама двигателя может (и должна) уравнять потенциал по той же жиле РЕ или PEN кабеля.
Система уравнивания потенциалов как правило увязывает металлические системы без явного электропотребителя -
воздуховоды, трубопроводы, ванны и т.п.
А металлические системы с потребителем - рамы двигателей, корпуса электрощитов и т.п. нужно уравнивать через жилу защитного заземления.
wild
Цитата(Lex @ 15.11.2017, 15:48) *
А металлические системы с потребителем - рамы двигателей, корпуса электрощитов и т.п. нужно уравнивать через жилу защитного заземления.

Группа частотных преобразователей с общей шиной постоянного тока для приводов рольганга.
Силовой блок питания постоянного тока для деионизации воды мощностью 20-30 кВт.
Высокочастотный преобразователь для сварочной машины на стане.
Машинные преобразовательные агрегаты.
Системы бесперебойного питания и различные АВР.
И еще 1000 и 1 случай когда уравнивать через жилу защитного заземления не получится.
bakshish
речь идет о крышный маломмощных однофазных вентиляторов

например...на некоторых объектах сами заказчики говорят..корпус вентилятора соединяйте в коробке вентиляторов на PE
bakshish
Цитата

а если ударит молния в вент
Lex
Цитата(wild @ 15.11.2017, 21:01) *
Группа частотных преобразователей с общей шиной постоянного тока для приводов рольганга.
Силовой блок питания постоянного тока для деионизации воды мощностью 20-30 кВт.
Высокочастотный преобразователь для сварочной машины на стане.
Машинные преобразовательные агрегаты.
Системы бесперебойного питания и различные АВР.
И еще 1000 и 1 случай когда уравнивать через жилу защитного заземления не получится.

Ладно, уели.
В моей практике таких систем не было.
Максимум - отдельные контуры технологического заземления.


Цитата(bakshish @ 16.11.2017, 14:43) *
речь идет о крышный маломмощных однофазных вентиляторов

например...на некоторых объектах сами заказчики говорят..корпус вентилятора соединяйте в коробке вентиляторов на PE

Нам надо не слушать заказчиков, а делать по нормам.