Цитата(По самые по... @ 28.11.2017, 15:54)

1. Вот думаю взять частотник другой фирмы и попробовать с ним. Эти ФС-051 не внушают доверия. Почему уже при самых низких частотах идет занижение измеренного тока датчика?
2. Можно попробовать работать в диапазоне частот 48...50Гц, когда измеренное значение выше статики.
3. Переход в режим сна, у меня программно реализован на SLC частотника. Там при снижении частоты и уставке 6мА, через выдержку времени включается "сон", а уставка снижается до 5,9мА. "Сон" обрывается при снижении статического уровня ниже 5,9мА. Таким образом "круговорот воды" в башне имеется.
4. Счетчика расхода нет. Деревня..
1. Откуда знаете, что ток занижает, измеряли последовательно с ПЧ? Кстати, даже если и так, это легко обойти поправив уставку.
2. При малом расходе насос вам на 40 Гц даст такой же напор, как при большом расходе на 48 Гц. И чем работать в диапазоне 48-50 Гц, проще поставить контактор.
3. Две уставки - это проверенный на практике способ борьбы с "бессонницей" ПЧ при работе с башней.
Откуда бессонница? Вечер, расход небольшой, давление около уставки, в зоне нечувствительности ПИ-регулятора. Расход прекращается. Если бы башни не было, давление тут же поднялось бы, и частота начала бы снижаться. А с башней давление едва приподнимется, не выходя при этом из зоны нечувствительности. Напор насоса и статика башни уравниваются, подачи нет совсем, а частота не снижается. Молотит вхолостую всю ночь.
Чтобы этого не было мы периодически сигналом на дискретный вход переводили ПЧ на вторую повышенную уставку. Это немного повышало уровень в башне. А когда возвращались на обычную уставку, то давление оказывалось выше уставки, и частота падала до 0, и далее сон.
Мы переключали контроллером, а если его нет, то можно суточным реле.
4. Просто спросите у людей, у нас всегда оказывались проблемы во время вечернего максимума разбора, только раз ещё утром были проблемы, когда местная котельная воду утром забирала каждый день.