Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пуск водяного калорифера зимой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
livant
Здравствуйте.
Прошу помочь советом.
Есть ли какие то особенности при первом пуске горячей воды в калорифер, установленный в приточной установке на улице?
Температура воды 60*С на подаче при пуске, потом поднимем до расчетной температуры 80*С.
Просто мы уже пускали воду и калорифер то ли был изначально разморожен (с завода) то ли разорвался при пуске, так как вода сразу полилась в установку. Температура снаружи была +3*С. Производитель естественно валит на нас, мол мы разморозили. Калорифер мы запаяли, но теперь дуем на воду, может действительно надо пускать как то по особенному?
Иначе говоря, может ли калорифер разорвать при первом пуске? И как этого избежать?
И еще, надо ли попытаться отремонтировать замятый калач (на фото)?
Blade runner
Калач менять, дырки запаять, воздух удалить. Если нормальная циркуляция воды , то никаких особенных проблем быть не должно.
Можно сначала включить без вентилятора и посмотреть, что происходит. По виду повреждений скорее всего циркуляция воды отсутствует.
................
Перед запуском вся гидравлика должна быть опрессована. Монтаж заканчивается опрессовкой, только потом воду не оставляйте в калорифере.
Kotlovoy
Мы целые котельные заполняли на двадцатиградусном морозе, и не раз, и ничего не порвало. Заполняли по времянке с действующей котельной подготовленной водой тоже около 60 градусов. Тут главное - не зевать, быстренько спускать воздух и запускать циркуляцию. Иначе промороженные массивные конструкции, типа чугунных корпусов насосов, могут прихватить воду. А с теплообменниками нет таких опасений, поскольку масса металла мала по сравнению с объемом воды.
Заполняли через обратку, подачу при этом сбрасывали в дренаж, чтобы не оставалось застойных зон.
WAKO
Цитата(livant @ 3.12.2017, 11:09) *
Калорифер мы запаяли,

Чем паяли? Судя по фотке мягким припоем? Если да, то рискуете в этом месте получить повторный разрыв.
Blade runner
Котельными обычно занимаются достаточно грамотные люди, а вентиляцией все кому не лень, монтажники кондиционеров например в не сезон.
мне нравится
Цитата
калорифер то ли был изначально разморожен (с завода) то ли разорвался при пуске
vsklokoch
Цитата(livant @ 3.12.2017, 12:09) *
Есть ли какие то особенности при первом пуске горячей воды в калорифер, установленный в приточной установке на улице?

Хе-хе, пожалуй есть особенности... Перед запуском оторвать голову проектировщику, отремонтировать калорифер и переместить установку в теплое помещение. Ну или заменить воду антифризом...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.