Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канальный датчик влажности с Modbus с метал.зондом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Осипов Дмитрий
Господа!

Ищу канальный датчик влажности с металлическим зондом и выходом Modbus.

Посоветуйте, уже поиском все перерыл, в основном только пластик.

Использовали до этого CAREL, с пластиковым зондом, но в наших условиях он плавиться при работе электрокалорифера, по видимому от инфракрасного излучения. Так как больших температур не регистрирует, а просто перестает работать.
Когда вытаскиваем - "головка" стекает вниз.
SSA
А самый простой вариант - удалить датчик подальше от калорифера не пробовали?
Говорят, помогает...
А влажность от этого не изменится.
flizer
Цитата(Осипов Дмитрий @ 13.12.2017, 16:43) *
Господа!

Ищу канальный датчик влажности с металлическим зондом и выходом Modbus.

Посоветуйте, уже поиском все перерыл, в основном только пластик.

Использовали до этого CAREL, с пластиковым зондом, но в наших условиях он плавиться при работе электрокалорифера, по видимому от инфракрасного излучения. Так как больших температур не регистрирует, а просто перестает работать.
Когда вытаскиваем - "головка" стекает вниз.


Produal
Ashihara
Лучистый нагрев датчика влажности искажает его показания. Поставьте термоэкран лучше. Да хоть из куска пивной банки.
Ver.Pav72
Цитата(Осипов Дмитрий @ 13.12.2017, 16:43) *
Господа!
Ищу канальный датчик влажности с металлическим зондом и выходом Modbus.


типа этого DHTS-XX0R100-C04 ?
Blade runner
Если пластик плавится, то и металлический не спасет. Конструкция у чувствительного элемента довольно нежная, надо прикрыть чем нибудь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.