samaya
Добрый день!

Не хватает места в ИТП. Есть предложение вынести гребенку отопления в ближайший коридор рядом с ИТП.
Вопрос первый: можно ли так делать? В нормах запретов не нашла..
Вопрос второй: места для установки гребенки мало и

В СП 41-101-95 есть п. 2.33 Расстояние от поверхности теплоизо¬ляционной конструкции трубопровода до строи¬тельных конструкций здания или до поверхнос¬ти теплоизоляционной конструкции другого тру¬бопровода должно быть в свету не менее 30 мм с учетом перемещения трубопровода.

На него есть ссылка в прил. 1.:

Примечание—При реконструкции тепловых пунктов с использованием существующих строительных конструкций допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице, но с учетом требований п. 2.33.

Можно ли воспользоваться данным пунктом, если новый объект, а не реконструкция и просто не хватает места?

инж323
можно, если коридор внесете в объем помещения итп и с выходами\входами для персонала ситуация не изменится( хватит ли одного или второй понадобится)
samaya
спасибо за ответ! А по второму вопросу что скажете?

то есть по нормам расстояние от стены до трубы должно быть 150мм (для ду 25-80) , а так как места мало, можно ли это расстояние сократить до 30мм?
инж323
по второму скажу -нет. у вас новый итп и совсем не реконструкция. делайте хорошо- плохо потом получиться само может.