Имеется проект системы дымоудаления состоящий из стандартного шкафа и частотного привода. Отдельно на шкаф и привод имеются сертификаты пожарной безопасности. При сдаче, инспектор ГАСН потребовал единый сертификат пожарной безопасности на ШУ с приводом. Насколько правомерны его действия? Получается, если в смонтированной по проекту системе есть отклонения мы не можем их скорректировать с помощью частотного привода?
Амиго
где то в 12-13 году искал сертифицированные вентиляторы противодымки с ЧП. не нашел.

Больше не искал. Щас может и есть, но врядли. Там целая эпопея с этой сертификацией, а производителям ЧП и без того хлеба хватает.
ИОВ
Цитата(Wizarder @ 29.12.2017, 8:49) *
Имеется проект системы дымоудаления состоящий из стандартного шкафа и частотного привода. Отдельно на шкаф и привод имеются сертификаты пожарной безопасности. При сдаче, инспектор ГАСН потребовал единый сертификат пожарной безопасности на ШУ с приводом. Насколько правомерны его действия? Получается, если в смонтированной по проекту системе есть отклонения мы не можем их скорректировать с помощью частотного привода?

Вероятно, правомерны - послушайте тут 15-й вопрос/ответ, если речь о приточной противодымной вентиляции.
По вентиляторам ДУ - пока, вроде, сертифицированных с частотниками нет.

NOVIK_N
Цитата(Wizarder @ 29.12.2017, 8:49) *
Отдельно на шкаф и привод имеются сертификаты пожарной безопасности. При сдаче, инспектор ГАСН потребовал единый сертификат пожарной безопасности на ШУ с приводом. Насколько правомерны его действия?
Поскольку шкаф работает с ЧП, то он на такую вариацию должен иметь пожарный сертификат не зависимо от того, где располагается ЧП, внутри шкафа или снаружи. Сертифицировать ЧП излишне (Данфос перестарался), потому что без сертификации шкафа с ЧП, применять сертифицированный ЧП нельзя.

Цитата(Wizarder @ 29.12.2017, 8:49) *
Получается, если в смонтированной по проекту системе есть отклонения мы не можем их скорректировать с помощью частотного привода?
В сторону большего расхода не сможете по любому, потому что будете перегружать двигатель. С учетом того, что Вам попался грамотный инспектор, если будете снижать частоту вращения вентилятора частотным преобразователем, то инспектор запросто может потребовать протокол огневых испытаний такого вентилятора с таким преобразователем и будет прав.
coverart
Тогда по логике и шкаф без ПЧ надо сертифицировать вместе с конкретным вентилятором.
NOVIK_N
Для того, чтобы включать логику, нужно понимать почему подвергается огневым испытаниям комплект вентилятор-ЧП?

Огневыми испытаниями проверяют влияние на работоспособность вентилятора при пожаре дополнительного нагрева двигателя вентилятора, вызванного его подключением через ЧП.

Теперь можно ставить логический вопрос, что мы будем проверять у шкафа без ЧП при его работе с разными по мощности вентиляторами, если типоразмеры шкафов разработаны с учетом всего диапазона мощностей применяемых в вентиляторах электродвигателей?