Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Количество труб РЧВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
craig
Запроектирована сеть из 2х отводящих и 2х подводящих труб водопровода к РЧВ (2 шт. РЧВ в одном узле).

Поэтому в РЧВ также по 2 подводящих и 2 отводящих трубопровода. Также установлено по 2 задвижки с эл/прив на каждый резервуар (на каждой подводящей трубе своя).

Замечание эксперта: "не обосновано проектное решение по оборудованию каждого резервуара двумя подводящими и двумя отводящими трубопроводами".

Как по вашему мнению, правомерно ли замечание?
П.12.8 СП 31.13330.2012 не уточняет рекомендуемое кол-во трубопроводов.
Если меняем на один вход и выход из резервуара, то 2 наружных трубопровода должны объединяться в один перед наружной стеной резервуара?

Также замечание к разделу ЭС гласит: "Кол-во затворов в каждом РЧВ привести в соотв.с откоррект. ТХ решениями", т.е. настойчиво рекомендуют также объединение и 1 общий подводящий трубопровод с эл/прив.
Dima_UA
где Вы видели от одного РЧВ по два всасывающих трубопровода?
схему покажите
craig
Цитата(Dima_UA @ 2.2.2018, 9:40) *
где Вы видели от одного РЧВ по два всасывающих трубопровода?
схему покажите

Резервуары работают без насосов (даление создается большим перепадом высот). Отводящие трубопроводы с дна напрямую в сеть.

Согласна что везде, и в типовых проектах, один вход-выход, по два не видела. Но также не встречала, что два трубопровода объединяются в один перед резервуаром
craig
Цитата(Dima_UA @ 2.2.2018, 9:40) *
схему покажите

Прилагаю план-схему и схему с уровнями (в каждом РЧВ по 50% объема)
Dima_UA
я бы сделал в точке подключения на подачу в РЧВ одну камеру переключения и с РЧВ в сеть еще одну камеру переключения с задвижками и по 1 трубопроводу подачи и забора на каждый РЧВ
craig
Dima_UA, в этом случае 2 камеры (см.схему).

На подаче: по одной задвижке с приводом на общей трубе на каждый резервуар + две ручные на двух трубах (для перекрытия при ремонте).

На отводе: задвижки на двух трубах + на общей трубе (но на общей думаю не нужна, т.к дублирует).
Dima_UA
если можно уместить задвижки от РЧВ в две большие камеры, я бы и их туда поставил
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Евгений_ВК
Экспертиза права.
craig
Dima_UA, спасибо!
ANASTASIA04
Добрый день, может не в эту тему, но тем не менее.
Можете подсказать какой должна быть высота дыхательного патрубка над уровнем плоской крыши? Рчв установлен на -2 этаже, дыхательные патрубки идут на 3 этаж.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.