Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Определение расходов воды и гидравлический расчет для 3х домов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Viktoriya_
Здравствуйте. Специалисты, подскажите пожалуйста правильно ли я произвожу расчет. Имеется 3 жилых многоэтажных дома (одинаковых), все подключены к единому ЦТП. При определении расходов и вероятности действия приборов учитываю всех жильцов 3х домов и все санитарно-технические приборы? Либо расчеты необходимо производить только по одному дому?
инж323
по одному и потом складывать арифметически. но тс считать с учетом гвс среднечасового , а оборудование цтп по макс. часовому.
selin
Цитата(инж323 @ 15.3.2018, 22:23) *
по одному и потом складывать арифметически. но тс считать с учетом гвс среднечасового , а оборудование цтп по макс. часовому.

Вы имеете ввиду что когда считаем нагрузку на ГВС для получения ТУ, по нескольким домам ее надо считать по среднечасовому расходу а не по максимальному?
инж323
Цитата(selin @ 16.3.2018, 6:10) *
Вы имеете ввиду что когда считаем нагрузку на ГВС для получения ТУ, по нескольким домам ее надо считать по среднечасовому расходу а не по максимальному?

нет. перечтите внимательней вышенаписаное. и не путайте методики расчета нагрузок по сп внутрянки и сп наружки.
И, кстати, ТУ выдаются на макс. часовые нагрузки.
в расчет тепловой сети берется расход по гвс среднечасовой + отопление и потом еще стоит сверить с летним расходом.
а вот в договор теплоснабжения уже идет среднечасовая нагрузка для взаиморасчетов в период "неработы" УУТЭ, хотя у нас и макс. часовая тоже упоминается там. но первоосновой таки макс. часовые нагрузки.
Viktoriya_
Цитата(инж323 @ 16.3.2018, 3:23) *
по одному и потом складывать арифметически. но тс считать с учетом гвс среднечасового , а оборудование цтп по макс. часовому.

Спасибо большое за помощь )
инж323
пожалуйста.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.