Fyfcnfcbz
Добрый день!
Идет труба дождевлй канализации диамером 300, необходимо врезаться в сущ.сеть диаметром 800. По шелыгам соединить никак не выходит, возможноли подключение шелыги 300 ниже шелыги 800, а по лотку выше существующей сети?
Спасибо!
nagger
Цитата(Fyfcnfcbz @ 18.3.2018, 18:56) *
по лотку выше существующей сети

Смысл фразы от меня ускользает.

В сп что пишут?
lexa00
СП/СНиП говорит, что нужно врезаться либо по шелыгам, либо по уровням воды в трубах.
Соответственно Ваш вариант рабочий при обосновании уровней воды в 300-ке и 800-ке
miter
Цитата(lexa00 @ 19.3.2018, 12:04) *
СП/СНиП говорит, что нужно врезаться либо по шелыгам, либо по уровням воды в трубах.
Соответственно Ваш вариант рабочий при обосновании уровней воды в 300-ке и 800-ке

Ливневка ж. На работу полным сечением считается.
Может как-то обосновать, что при работе полным сечением все равно весь участок сети будет подтопленным и не так уж важно, по шелыге подсоединение или чуть ниже?
lexa00
Цитата(miter @ 19.3.2018, 13:05) *
Ливневка ж. На работу полным сечением считается.
Может как-то обосновать, что при работе полным сечением все равно весь участок сети будет подтопленным и не так уж важно, по шелыге подсоединение или чуть ниже?

Тут тема другая - будет ли полной 300-ка, неизвестно. Если же 800-ка будет полной, то водичка, при неполной 300-ке потечет в неё. Какие это вызовет проблемы неизвестно - если там какие то решетки мелкозаглубленные, то вода верхом пойдет.
Мосводосток просит врезаться лотком к шелыге трубы. На больших диаметрах 1000 и более - допускает врезку в верхнюю треть