Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Погружение насосы для пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
19sergei91
Добрый день. Никогда не сталкивался с полупогружными насосами. Можно их использовать для пожаротушения? Как они у вызываются с резервуарами? Резервуаров же два... А насосы рабочий и резервный... Не в каждый резервуар же их сажать! Подскажите грамотное решение. Может из резервуаров выпуски и еще какая то заглубленная емкость меньшего обьема, в которой будут установлены насосы?
Или в этом случае не нужно отдельно два ставить, а просто один общий требуемого обьема? Только со ссылкой бы....)
Serg Ivanov
Цитата(19sergei91 @ 19.3.2018, 14:49) *
Добрый день. Никогда не сталкивался с полупогружными насосами. Можно их использовать для пожаротушения? Как они у вызываются с резервуарами? Резервуаров же два... А насосы рабочий и резервный... Не в каждый резервуар же их сажать! Подскажите грамотное решение. Может из резервуаров выпуски и еще какая то заглубленная емкость меньшего обьема, в которой будут установлены насосы?
Или в этом случае не нужно отдельно два ставить, а просто один общий требуемого обьема? Только со ссылкой бы....)

Поиском пользуйтесь. Есть такая тема.
19sergei91
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2018, 16:48) *
Поиском пользуйтесь. Есть такая тема.

А если полупогружные насосы? Над двигателями нужно готовить первой категории помещение?
И на счет забора воды в тех темах не нашел конкретики. Или из мокрого колодца забирать, то это же резервуары полностью залублять нужно? Да и вода замерзнет же в этих колодцах или камерах. А если сверху на резервуары ставить пожарные насосы? То у меня если 1 рабочий и один резервный насос на пену, и столько же на завесу.... Значит на каждый резервуар по 4 насоса ставить? 8 насосов городить?
Ferdipendoz
Не обязательно полностью заглублять. Перед мокрым колодцем ставите колодец с запорной арматурой
19sergei91
Цитата(Ferdipendoz @ 20.3.2018, 10:41) *
Не обязательно полностью заглублять. Перед мокрым колодцем ставите колодец с запорной арматурой

С электрозадвижкой? Которая при пуске насосов открывается?
Dima_UA
Цитата(Ferdipendoz @ 20.3.2018, 10:41) *
Не обязательно полностью заглублять. Перед мокрым колодцем ставите колодец с запорной арматурой

решение, в принципе, как на меня, плохое. если расход по отводной трубе с ПР в МК с насосами больше чем подача насоса, то это чревато разливом воды на поверхность.
Ferdipendoz
Мне это решение (равно как и вообще решение с полупогружными насосами) тоже не очень нравится
BTS
Нравится или не нравится, дело вкуса. Но полупогружные насосы в зарубежной практике применяются достаточно широко.
Можно посмотреть в стандарте NFPA -20 (1999) http://pozhproekt.ru/nsis/nfpa/NFPA20-1999.pdf Figure A-4-1.1 -A-4-3.1
Компоновать резервуары, колодцы и помещения можно по-разному, в рамках норм.
В РФ такие насосы производит ЗАО ЭНА http://www.ena.ru/products/nasosy_neft/pol...ctro_agreg_nas/
http://www.ena.ru/products/toplregggg/polu...hp/polupogr_hp/
19sergei91
Цитата(Ferdipendoz @ 20.3.2018, 12:54) *
Мне это решение (равно как и вообще решение с полупогружными насосами) тоже не очень нравится

А если на резервуары ставить насосы? То их тогда и в одном рабочий, резервный, и в другой рабочий и резервный? А над двигателями помещение с краном и всеми делами как в обычной насосной?
Serg Ivanov
Цитата(19sergei91 @ 20.3.2018, 16:56) *
А если на резервуары ставить насосы? То их тогда и в одном рабочий, резервный, и в другой рабочий и резервный? А над двигателями помещение с краном и всеми делами как в обычной насосной?

Да.
Baumans
Могу помочь с подбором полупогружных насосов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.