Кто нибудь считал по данному алгоритму?
Просто в таблице А1 нет данных по свободному напору и не понятно, для чего вычитать минимально гарантированный напор. Я не понимаю логики этого
Требуемый напор повысительной насосной установки Hp, м, следует
вычислять по формуле
Hp= 1,2 ·( Hgeom +∑ Hl,tot+H f −Hg )
Hgeom - геометрическая высота подачи воды, от оси насоса до наиболее
высоко расположенного водоразборного прибора, м;
∑ Hl,tot - сумма потерь давления в сети водопровода холодной или горячей
воды (в узле ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по
диктующему направлению до наиболее высоко расположенного водоразборного
прибора, м вод. ст.;
H f
- свободный напор (давление на изливе) санитарно-технического прибора
принятый по паспорту производителя или по таблице А.1, м вод. ст.;
Hg
- наименьшее гарантированное давление в наружной водопроводной сети
на вводе в здание, м вод. ст.
1,2 - коэффициент запаса.