Цитата(dashutka @ 17.5.2018, 17:11)

Долго не отвечала, принимали решения и делали выводы.
Вывод 1. Не использовать пульсер. Не потому что он плохой и не управляет контактором, а потому что в моих обьектах он стоит в зоне досягаемости человека, в том числе и детей. И коммутация 400В, 6000кВт в этой зоне по моему мировозрению неприемлима.
Вывод 2. Не использовать механические контакторы для воздушного калорифера. Посчитали на примере пульсера - ужаснулись. Хотя сказать что бы было совсем страшно-страшно - наверное нет. На пару тройку лет их хватает.
Что касается данного обьекта...
Вариантов несколько. Проложить новый провод от калорифера к пульсеру нормального сечения. Он отпадает, поскольку ремонт закончен. Также отпадает вариант заменить пульсер на контроллер (ибо дизайн)
Второй вариант - токоограничивающий резистор. Мне не нравится мощность рассеивания.
Третий вариант - твердотельное реле или доп. Пульсер. Склоняюсь к нему. Единственный вопрос - будет ли пульсер основной посылать сигнал управления на твердотельное реле или доп. Пульсер, при условии что выход пульсера ненагружен...
Это грубейшая ошибка! Надо чтобы дети не могли достать руками до регулировочного потенциметра. Если это подростки, то только шкаф, с вентиляцией и запиранием на замок.
Если калорифер имеет мощность 6кВт (у вас очепятка!), то необходимо уточнить: для какого номинального напряжения!
Если для 400В, то уточните сечение и материал проводов, которые вы замуровали в стену от Пульсера-М.
Сам Пульсер-М способен коммутировать нагрузку от 1А до 16А (онофазная 220 или двухфазная 380 сеть).
Использовать Пульсер-М - это самое грамотное решение, если двухфазная сеть и сечение проводов достаточно!
Если сечение проводов не позволяет коммутировать калорифер то придется протянуть заново. Все остальные варианты (внешний контактор с параллельным резистором или ТТР с параллельным резистором некрасиво выглядят)
Пульсер-АДД с параллельным резистором - глупость полная..