Здравствуйте.
Многоэтажный торговый комплекс. На каждом этаже есть выгороженные торговые помещения попадающие под требования к организации системы дымоудаления.
Запроектирована система ДУ имеющая вертикальный коллектор на 3 этажа, а так же разводку по каждому этажу, с ответвлениями к каждое помещение. При входе в помещение установлен клапан ДУ.
Ведем спор с проектировщиками АППЗ. По их алгоритму, в случае пожара, они открывают все клапана, на всех этажах. Мы понимаем что при таком открытии ближе расположенный к вентилятору клапан будет работать, а остальные помещения останутся без удаления. Считаем что при возгорании должен открыться всего 1 клапан и именно в помещении с возгоранием (и тем более не на другом этаже).
Есть ли какие либо нормативы регламентирующие алгоритм открытия клапанов противодымной вентиляции или все на откуп проектировщику ???