Добрый день.
Имеется объект станция технического обслуживания (СТО) состоящий из трех корпусов. в которых имеется административный блок, предприятие общественного питания и непосредственно сама СТО.
На этом объекте предусматривается объединенный хоз.-питьевой и противопожарный водопровод.
С расходами вопросов не возникло, возникли вопросы когда приступил к гидравлическому расчету.
1. Как произвести гидравлический расчет объединенного хоз.-питьевого и противопожарного водопровода?
2. От стояка идет одна ветка которая обслуживает и "сантех. блок" и административного здания и "сантех блок" предприятия общественного питания.
jiexawcr
21.6.2018, 12:19
1. в двух режимах, поочередно. лучше начать с пожар+хвс (+гвс, если идет по участку), потом соответственно чисто хвс и скорость при максимальном секундном расходе только хвп должна быть не менее 0,2м/с по сп30 п.5.6.6.
2. так в чем вопрос?
А есть возможность приложить пример расчета?)
Начинаю разбираться с ВК, и у меня примерно то же самое, только здание общежития.
Вода на ГВС берется из холодного водопровода, греется подогревателем на ИТП внутри здания.
ВПВ объединен с хоз-питьевым.
Честно сказать в голове каша после прочтения литературы...
Помогите пожалуйста
Примеры расчетов. Гидравлический смотри файл "РР3"