Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система вентиляции в автосервисе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
student12
Здравствуйте, пишу диплом на тему расчет вентиляции мастерской СТО. Не могу найти методику расчета. Задача: имеется помещение объемом-250 м3, два машиноместа. Данных по вредностям нет. Подскажите, где взять методику и как провести расчет
ИОВ
Учитесь пользоваться Поиском, эти вопросы обсуждались неоднократно - например,
раз
два
student12
"Необходимое количество приточного воздуха может быть определено по содержанию во внутреннем воздухе оксида углерода q(CO), который в свою очередь определяется по следующей формуле:
q(CO) = (20 + 0,1* l1) c1 + 0.1 c2* l2 (2)
где q = количество CO в воздухе (м3 / ч)
с1 = количество мест на стоянке (количество автомобилей) или в гараже
l1 = средняя дистанция, которую проезжают автомобили до места парковки в гараже или на стоянке
с2 = количество автотранспортных средств, проезжающих через гараж
l2 = средняя дистанция для автомобилей, проезжающих через гараж.
Количество приточного воздуха Q определяется по формуле:
Q = kq(CO) (3)
Где Q = необходимое количество свежего воздуха (м3 / ч)
k = коэффициент, учитывающий время нахождения людей в гараже или на стоянке.
k = 2, если в гараже люди находятся небольшое количество времени,
k = 4, если люди находятся постоянно – СТО, мастерские."

При использовании данной формулы получил кратность равной 1, как теперь рассчитать общеобменную вентиляцию?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.