henry19121980
Добрый день!Подскажите за счет чего происходит снижение производительности вентилятора если сопротивление сети возрастает?За счет снижения оборотов?
Skaramush
Студент?
henry19121980
Уже нет!
Skaramush
Воздух - сжимаемая среда, это раз. Два - возрастут потери в вентиляторе на "проскальзывание". Три - упадут обороты и возрастёт переход электрической энергии в тепло, а не в механическую. Меньшая часть полного давления преобразуется в динамическое, большая - в статическое.
LordN
увеличение сопротивления сети чаще приводит к росту оборотов, чем к падению, если речь об обычных асинхронных приводах вентов.
а так да, выше потери, больше перепад вход выход, сильнее байпасс. но не это главное.
главное - сохранение энергии. вент имеет конечную мощность, мощность = падение * расход = константа.
увеличиваем одно, падает другое.