Цитата(pgs2006 @ 5.7.2018, 21:16)

Подскажите, с какой целью установлена задвижка между двумя вводами в здание на приведенной схеме, нужна ли она? Система раздельная, в здание более 12 кранов.
СП31
10.8 Трубопроводная обвязка и размещение запорной арматуры на всасывающих и напорных трубопроводах должны обеспечивать возможность:
забора воды из любой из всасывающих линий при отключении любой из них каждым насосом;
замены или ремонта любого из насосов, обратных клапанов и основной запорной арматуры,
а также проверки характеристики насосов без нарушения требований 10.4 по обеспеченности подачи воды;
подачи воды в каждую из напорных линий от каждого из насосов при отключении одной из всасывающих линий.
Данная формулировка присутствует в нормах десятки лет.Традиционное толкование:
"основная арматура" -это на вводах и перед насосами. Если нужно заменить одну из
"основных" задвижек(на насосе или вводе), перекрытие задвижки на перемычке и второй
"основной" с той же стороны перемычки позволяет эксплуатировать систему с подключением к одному вводу и с одним насосом. Для сравнения,в зарубежных схемах с двумя вводами задвижки на перемычке нет. Видать там считают маловероятной какую-то аварию сертифицированной задвижки. А если что-то случиться, готовы отключить всю систему.(Например, задвижка ни с того, ни с сего возьмёт и развалится).