Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловая схема котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
El Fuego
Добрый день, уважаемые коллеги!

Чую что делаю что-то не правильно, прошу вас разъяснить.

Подбираю регулирующий трехходовой клапан для сетевого контура котельной. Потери в сетевом контуре 38 м.вод.ст. При авторитете клапана а=0,35, потери давления на клапане 25,5 м вод. ст., данфосс выбирает клапан VF3 dn80. Тогда рабочая точка насоса для сетевого контура будет G=49.4 м3/ч, а напор dPсист=dPкл+dPпотр=38+25,5=63,5 м вод.ст.

Сомневаюсь, что подобран трехходовой и насос правильно. dry.gif
LordN
здесь годится любой клапан, квс чем больше тем лучше, лишь бы не больше, чем квс гидрострелки.
и еще, вы его не по той стороне выбираете. rolleyes.gif
El Fuego
Можете пояснить по поводу Kvs? Почему годиться любой клапан? Пособия рекомендуют подбор Kvs в зависимости от потерь на потребителе и расходной характеристики клапана...

И "не по той стороне выбираете" что имелось ввиду?
LordN
не по той - это означает, что тот потребитель, относительно которого следует вести выбор квс для трехходовика, называется гидрострелка, а не сеть.
потому что в кольце с сетью есть насос и он берет на себя потери сети. а со стороны гидрострелки насоса нету, а значит именно гидрострелка и есть параллельная нагрузка для треходовика, а не сеть.

а любой - потому что трудно найти клапан с квс большим чем у метрового куска трубы того же диаметра
tiptop
Цитата(El Fuego @ 11.8.2018, 14:47) *
Добрый день, уважаемые коллеги!

Чую что делаю что-то не правильно, прошу вас разъяснить.

Подбираю регулирующий трехходовой клапан для сетевого контура котельной. Потери в сетевом контуре 38 м.вод.ст. При авторитете клапана а=0,35, потери давления на клапане 25,5 м вод. ст., данфосс выбирает клапан VF3 dn80. Тогда рабочая точка насоса для сетевого контура будет G=49.4 м3/ч, а напор dPсист=dPкл+dPпотр=38+25,5=63,5 м вод.ст.

Сомневаюсь, что подобран трехходовой и насос правильно. dry.gif

Если смотреть в сторону "VF3", то нужно взять клапан с Kvs хотя бы 220.
Тогда для получения монотонности кривой "расход - процент хода клапана" ветвь "ножки" (перепуска) надо сделать с Kv 220*0,6=130
El Fuego
Правильно ли я понял?

1) Подбираем клапан Kvs клап <Kvs стрелки.
2) При заданном расходе у потребителя (49,4) определяем потери давления на клапане dPкл
3) Напор насоса будет равен dPкл+dPпотр
LordN
Цитата(El Fuego @ 11.8.2018, 20:20) *
Правильно ли я понял?

1) Подбираем клапан Kvs клап <Kvs стрелки.
2) При заданном расходе у потребителя (49,4) определяем потери давления на клапане dPкл
3) Напор насоса будет равен dPкл+dPпотр

Да, всё верно. но у вас там есть еще один смесительный узел, который работает на туже нагрузку = гидрострелка, так вот, нужно озаботиться чтобы в месте подключения узлов не получилось взамного влияния. т.е. коллектора д.б. достаточного сечения чтобы этого не было.
El Fuego
Спасибо за консультации!

Если можно еще пару вопросов?

- По поводу гидрострелки.

Kvs гидрострелки расчитывается как отношение расхода теплоносителя в котловом контуре Gкотел к кв. корню из потерь давления в стрелке при данном расходе dPстр - Kvs=Gкотел/(dPстр^0.5). Потери в стрелке расчитываю как потери в обычной трубе?

- По поводу паралельной нагрузки для трехходовика

Если в схеме исключить стрелку, как будет определяться паралельная нагрузка для трехходовика? Там где требуемый перепад давления меньше?

El Fuego
Цитата(tiptop @ 11.8.2018, 16:15) *
Если смотреть в сторону "VF3", то нужно взять клапан с Kvs хотя бы 220.
Тогда для получения монотонности кривой "расход - процент хода клапана" ветвь "ножки" (перепуска) надо сделать с Kv 220*0,6=130


Имеете ввиду, что доп. сопротивление на ножке клапана поставить?
tiptop
Цитата(El Fuego @ 11.8.2018, 17:18) *
Имеете ввиду, что доп. сопротивление на ножке клапана поставить?

Можно просто использовать трубопровод заниженного диаметра.
El Fuego
Цитата(El Fuego @ 11.8.2018, 16:59) *
Спасибо за консультации!

Если можно еще пару вопросов?

- По поводу гидрострелки.

Kvs гидрострелки расчитывается как отношение расхода теплоносителя в котловом контуре Gкотел к кв. корню из потерь давления в стрелке при данном расходе dPстр - Kvs=Gкотел/(dPстр^0.5). Потери в стрелке расчитываю как потери в обычной трубе?

- По поводу паралельной нагрузки для трехходовика

Если в схеме исключить стрелку, как будет определяться паралельная нагрузка для трехходовика? Там где требуемый перепад давления меньше?


Забыл добавить еще один вопрос по поводу коллектора.

Для исключения взаимного влияния сетевого контура и контура ГВС Kvs сеть+Kvs гвс<Kvs коллектора?
LordN
Цитата(El Fuego @ 11.8.2018, 21:42) *
Забыл добавить еще один вопрос по поводу коллектора.

Для исключения взаимного влияния сетевого контура и контура ГВС Kvs сеть+Kvs гвс<Kvs коллектора?

да, стрелка это просто кусок трубы и потери в ней такие же.

сеть на гидрострелку не влияет, разве что только через насос. если ваш насос не умеет поддерживать перепад на сети, то любое изменение квс сети повлечет изменение расхода через насос. если квс сети уменьшится, то расход упадёт, и это не особо повлияет на картину, но если квс сети вдруг вырастет, то и расход вырастет. допустим насос не сдохнет, но падение на клапане подрастет, расход по стрелке и коллектору вырастет и т.д. об этом надо помнить. но это просто лирическое отступление..
квс коллектора должно быть достаточным чтобы изменение расходов по разным контурам не вызывало изменение падения в точках подключения.
коллектора, как и стрелки, подбираются как компромисс между скоростью потока и габаритом.
чем меньше скорость тем лучше, но слишком увлекаться не стоит. дай бог памяти и там и там скорости д.б. в диапазоне 0,1..0,2 м/с. не более. или спросите коллегу tiptop он должен лучше знать.
tiptop
Цитата(LordN @ 11.8.2018, 18:06) *
или спросите коллегу tiptop он должен лучше знать.

Ну, я-то к этому отношусь, мягко говоря, по-своему. wink.gif

Вместо гидравлической стрелки – труба обычная, 1 м/с
LordN
Цитата(tiptop @ 12.8.2018, 0:17) *
Ну, я-то к этому отношусь, мягко говоря, по-своему. wink.gif

Вместо гидравлической стрелки – труба обычная, 1 м/с

ну это тоже вариант ГР
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.