Цитата(El Fuego @ 11.8.2018, 21:42)

Забыл добавить еще один вопрос по поводу коллектора.
Для исключения взаимного влияния сетевого контура и контура ГВС Kvs сеть+Kvs гвс<Kvs коллектора?
да, стрелка это просто кусок трубы и потери в ней такие же.
сеть на гидрострелку не влияет, разве что только через насос. если ваш насос не умеет поддерживать перепад на сети, то любое изменение квс сети повлечет изменение расхода через насос. если квс сети уменьшится, то расход упадёт, и это не особо повлияет на картину, но если квс сети вдруг вырастет, то и расход вырастет. допустим насос не сдохнет, но падение на клапане подрастет, расход по стрелке и коллектору вырастет и т.д. об этом надо помнить. но это просто лирическое отступление..
квс коллектора должно быть достаточным чтобы изменение расходов по разным контурам не вызывало изменение падения в точках подключения.
коллектора, как и стрелки, подбираются как компромисс между скоростью потока и габаритом.
чем меньше скорость тем лучше, но слишком увлекаться не стоит. дай бог памяти и там и там скорости д.б. в диапазоне 0,1..0,2 м/с. не более. или спросите коллегу tiptop он должен лучше знать.