19sergei91
Подскажите, в каких случаях можно использовать отводы 90 а в каких 2 по 45?
Я так понимаю при горизонтальных поворотах два по 45, а если ливневка? Сверху отпуск и внизу выпуск (вертикальные повороты) как принимать? 90 или 2 по 45 тоже?
speleos
Цитата(19sergei91 @ 15.8.2018, 22:31) *
Подскажите, в каких случаях можно использовать отводы 90 а в каких 2 по 45?
Я так понимаю при горизонтальных поворотах два по 45, а если ливневка? Сверху отпуск и внизу выпуск (вертикальные повороты) как принимать? 90 или 2 по 45 тоже?


на ливневке такие расходищи, что она запросто может работать в напорном режиме. (не зря ее гидростатикой испытывают). Зачем усложнять эту ситуацию 90 градусными отводами?
19sergei91
Цитата(speleos @ 16.8.2018, 0:00) *
на ливневке такие расходищи, что она запросто может работать в напорном режиме. (не зря ее гидростатикой испытывают). Зачем усложнять эту ситуацию 90 градусными отводами?

а чем 90 градусные усложнят?
Serg Ivanov
Цитата(19sergei91 @ 16.8.2018, 8:15) *
а чем 90 градусные усложнят?

Большей вероятностью засорения.
19sergei91
Цитата(Serg Ivanov @ 16.8.2018, 8:18) *
Большей вероятностью засорения.

ну да... я имею в виду выпуск из корпуса под землей... ставится один отвод под 90 или этот угол собирается из двух отводов под 45? по идее различие не особо большое

Цитата(Serg Ivanov @ 16.8.2018, 8:18) *
Большей вероятностью засорения.
вот что я имею в виду
LordN
если ливнёвка то используйте три по тридцать.
19sergei91
это обязательно или желательно?
места мало просто. удобнее внизу 90 повернуть и выйти. ну и сверху опуститься тоже сразу лучше бы 90
smart-bear
Угол поворота при использовании отводов 1х90, 2х45, 3х30, 6х15 действительно не меняется и равен 90 градусам. Но, с увеличением количества отводов радиус поворота также увеличивается.
Чем больше радиус поворота, тем меньше вероятность засорения этого участка.
Категорически не рекомендую использование отвода 1х90, очень высока вероятность засора в этом месте и неудобно использование сантехнического троса для прочистки.
fantomas_1954
Ставьте на вертикали под 90 и не парьтесь. За 40 лет работы ни одного засора с такими отводами на водостоке не было.
Young
А материал-то какой? Если ливневка из стали, я отводы по 90 ставлю.
19sergei91
Цитата(Young @ 16.8.2018, 9:41) *
А материал-то какой? Если ливневка из стали, я отводы по 90 ставлю.

ПЭ
speleos
Цитата(19sergei91 @ 16.8.2018, 9:57) *
ПЭ


и что мешает поставить два электросварных полуотвода?
19sergei91
место...
у меня меньше метра между стеной и стелажем.
два полуотвода чтоб опуститься вниз, потом внизу два полуотвода для выпуска... не влезает
Татьяна Удальцова
Ещё и про прочистки не забывайте.
speleos
Цитата(19sergei91 @ 16.8.2018, 10:17) *
место...
у меня меньше метра между стеной и стелажем.
два полуотвода чтоб опуститься вниз, потом внизу два полуотвода для выпуска... не влезает


ну если совсем безвыходное положение - предусмотреть удобную прочистку этого места (есть электросварные тройники с фланцем)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
19sergei91
а ПЭ с ПП прочисткой соединятся же? диаметры то одинаковые... я думал ПП поставить прочистку
Young
Цитата(19sergei91 @ 16.8.2018, 10:17) *
место...
у меня меньше метра между стеной и стелажем.
два полуотвода чтоб опуститься вниз, потом внизу два полуотвода для выпуска... не влезает

ставьте 90, это не криминал на ливневке.
19sergei91
я еще такой пункт нашел... 8.7.3 При отсутствии дождевой канализации выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск); при этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания.

Примечание - При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания следует предусматривать гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию.
Зачем гидрозатвор то нужен?все равно вонять то не должно. Воронка же на крыше...
speleos
Цитата(19sergei91 @ 16.8.2018, 10:39) *
а ПЭ с ПП прочисткой соединятся же? диаметры то одинаковые... я думал ПП поставить прочистку


рассказать пару историй, как в подземных парковках вылетали соединения и затапливало автомобили жильцов? Застройщик потом влетал на десятки судебных исков.
Будет очень весело, если найдут крайнего smile.gif
Татьяна Удальцова
Цитата(19sergei91 @ 17.8.2018, 11:04) *
Зачем гидрозатвор то нужен?все равно вонять то не должно. Воронка же на крыше...


Без этого гидрозатвора пустая труба водостока жутко воет. Даже поэты знали "А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб". Но воет не как флейта.

Цитата
ставьте 90, это не криминал на ливневке.


Вот наши собственные ВК-шники при проектировании собственного здания института так же рассуждали. В итоге система водостока забилась. Опозорились перед своими же. Да еще бетонные полы пришлось разбирать.

Когда засорится - никого не будет волновать, что "у меня меньше метра" было.
19sergei91
Прочистки на поворотах предусмотреть... может и ничего?

а по поводу гидрозатвора... если не рекомендуется 90 градусов, то что тогда вообще будет происходить в этом гидрозатворе? каждый раз после дождя его чистить?
Татьяна Удальцова
Цитата(19sergei91 @ 17.8.2018, 11:37) *
Прочистки на поворотах предусмотреть... может и ничего?

а по поводу гидрозатвора... если не рекомендуется 90 градусов, то что тогда вообще будет происходить в этом гидрозатворе? каждый раз после дождя его чистить?


Тогда не отводы, а тройники с прочистками.

А гидрозатвор делается не из отводов - обычно просто стальная труба с уклонами в виде "мешка". Если кркто изгибать, то опять же тройники с прочистками.
Young
Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.8.2018, 9:22) *
Вот наши собственные ВК-шники при проектировании собственного здания института так же рассуждали. В итоге система водостока забилась. Опозорились перед своими же. Да еще бетонные полы пришлось разбирать.

Вот наши ВК-шники ставят ревизии и прочистки в нужных местах и таких забавных казусов как непрочищаемые засоры удаётся избегать. Да еще и в пол водосток без прочисток не пихают.
19sergei91
Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.8.2018, 10:07) *
Тогда не отводы, а тройники с прочистками.

А гидрозатвор делается не из отводов - обычно просто стальная труба с уклонами в виде "мешка". Если кркто изгибать, то опять же тройники с прочистками.


Трубы из ПЭ тоже думаете будуть выть?
speleos
Цитата(19sergei91 @ 17.8.2018, 11:23) *
Трубы из ПЭ тоже думаете будуть выть?


нет. они сопрано будут кварту и терцию брать!
Супер Марио
если речь идет о переходе стояка в лежак и далее лежак идет просто к выпуску, то ставить на повороте тройник с прочисткой не самая хорошая идея. Так как, если будет засор, человек откроет заглушку тройника и вся вода после засора просто польется в него. ну это чисто логически.
согласно СП30 п.8.7.7 на стояках ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий, а при наличии отступов - над ними.
Согласен, что при засоре ниже ревизии все равно будет грязь через ревизию, но так хоть обосновано нормами.