Цитата(craig @ 28.8.2018, 0:24)

Не могу найти в нормах про расстояние от земли до верха трубопровода (канализация) с точки зрения защиты от нагрузок (транспортных).
Помню про цифру 1 м для диаметров от 500 или около того, но где написано в нормативке, никак не найти(
Неужели так трудно открыть СП по наружным сетям и поиском по тексту "глубин" найти целую главу?
Цитата
6.2.4 Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо определять теплотехническим расчетом или принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе.
При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм - 0,3 м, а для труб большего диаметра - 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).