Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Горят модули Входов|выходов на М221
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
gatorshaman
Постоянно горят модули входов / выходов на М221 подключены к совершенно разному оборудованию, общее только питание.
Может быть кто то сталкивался? Куда еще смотреть кроме питания?
Alexander_I
Что то я не понял - причем тут питание?
gatorshaman
питание у модулей общее, больше ничего общего
и горят все время разные.
yozik
Цитата(gatorshaman @ 1.10.2018, 13:00) *
питание у модулей общее, больше ничего общего
и горят все время разные.

Разобрать и посмотреть с какой стороны сгорел,
по питанию или по входам
kosmos440o
Энту, как её, потенцию...

Можно попробовать низковольтным мегаомником (цэшка на пределе 200 МОм ) каждый вход на землю позвякать. Естественно, отключенное всё от питания должно быть. Земли на оборудование проверить. Желательно 4-8 Ом должно быть. Также зависит от объекта. Если телецентр рядом или РУ-500кВ, ничего удивительного.
Сергей А. Ефремов
Цитата(yozik @ 1.10.2018, 13:44) *
Разобрать и посмотреть с какой стороны сгорел,
по питанию или по входам

+1
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.