KonstantinPL
Добрый день, на проекте на вентиляцию (вторичный контур)от итп стоит расход.
Мне надо показать этот расход, но приточки регулируются двухходывыми кранами. Этот расход будет при полностью открытом двухходовом регуляторе и частично закрытым и надо при этом включать насосы на узлах приточках?
В Итп во вторичном контуре стоит насос с частотником
Как измениться общий расход во вторичном контуре при закрытие двухходового крана?
Спасибо.
инж323
независимо от положения золотника в регклапане и Тнар. воздуха ставится в таблицах и на планах\схемах РАСЧЕТНЫЙ расход.
ssn
вопрос видимо в том, что получить этот расчетный расход можно только в случае работы всех приточек и соответственно, всех узлов регулирования этих приточек.

если насос с частотником, то управляющим будет перепад давлений. соответственно, надо выставить и пусть он его поддерживает. в первом приближении метра 3-4 (у потребителя), а потом, по факту корректировать, если вдруг перепада не хватит. будет зависеть от того, как подбирались эти узлы смешения...

ну и будет полезным обеспечить не полное закрытие двух ходовых клапанов на узлах смешения (выставить мех. ограничители)
KonstantinPL
Цитата(ssn @ 25.10.2018, 1:32) *
вопрос видимо в том, что получить этот расчетный расход можно только в случае работы всех приточек и соответственно, всех узлов регулирования этих приточек.

если насос с частотником, то управляющим будет перепад давлений. соответственно, надо выставить и пусть он его поддерживает. в первом приближении метра 3-4 (у потребителя), а потом, по факту корректировать, если вдруг перепада не хватит. будет зависеть от того, как подбирались эти узлы смешения...

ну и будет полезным обеспечить не полное закрытие двух ходовых клапанов на узлах смешения (выставить мех. ограничители)

Да стоит задача увидеть расчетный расход во вторичном контуре на приточки, до пусконаладки приточек и итп. Насос на вторичном контуре можно включить, но без регулирования.
Пока писал увидел балансировочники на проекте, на приточках.
Дошло включу насос на 50гц, выставлю балансировочники по проекту, открою двухходовые регуляторы, насосы на приточках выключу(если будут включены). Балансировочники больше чем надо не возьмут, и общий расход (расчетный) должен соответствовать.