Полная версия этой страницы:
Подключение Ntc датчиков
Evgeny.M
2.11.2018, 15:58
Доброго дня, я не спец. в автоматике, но приходится разбираться, есть проблема с подключением датчиков к ПЛК на объекте. Есть Контроллер Modicon M172 и датчики температуры NTC (STP 100-50 1.8кОм) в документации контроллера по входам NTC указано сопротивление 10кОм при 25 градусах (см. картинку). Вопрос - возможна ли вообще работа этого контроллера с таким типом датчика? или датчики необходимо менять...
Alexander_I
2.11.2018, 18:15
Дык если в документации на контроллер указан именно этот тип - о чем речь, какие могут быть сомнения?
Сергей Медведев в папке в облаке выкладывал библиотеку для пересчёта сторонних датчиков температуры. Попробуйте, может быть поможет:
https://schneider-electric.app.box.com/s/cp...lder/8704318985Но я бы использовал стандартные NTC, указанные производителем, тем более, что цена вопроса низка
Спасибо за библиотеку. Сомнения в том, что датчики уже смонтированы и их сопротивление 1,8кОм а не 10кОм и контроллер куплен.
Нынче производим датчики температуры (RGP, вдруг слышали), поэтому скажу как человек, скушавший очень много по этой теме на текущий момент.
Так вот - NTC 1,8k и 10k это "земля и небо" - а 172 ПЛК это все же "не Шнайдер" изначально - потому и не заточен под их датчики 1,8k.
ВАЖНО - NTC10k вам тоже не каждого вида подойдет ) судя по описанию только с характеристиками:
NTC (NK103) 10 кОм при 25° C Значение BETA 3977 - редкий зверь
NTC (103AT-2) 10 кОм при 25° C Значение BETA 3435 - Carel и его аналоги...
На самом деле датчики NTC10k (3435) стоят "3 рубля 15 копеек" - так что проще поменять, наверное. У нас, например, от 350 р. такие датчики.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.