Здравствуйте. Имеется многоквартирный жилой дом с поквартирным теплоснабжением. Источники тепла-котлы настенные, с закрытой камерой сгорания, энергозависимые. Заказчик не хочет, чтобы забор воздуха производился через стену на фасад здания. Вопрос: можно ли сделать приток через каналы? если да, то какие будут нюансы?
В СП 60.133330.2012 написано.
6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания.
Начальник подстраивается под Заказчика. Дал задание строителям сделать еще один канал, чтобы трубу притока вывести в него,но это же не дело. А как будет подпор осуществляться, чтобы на все этажи бесперебойно работал приток? Фигня какая-то...