Здравствуйте!
В общественном 3-х этажном здании есть лифт для пожарных подразделений, и вход в него через зону МГН.
Делаю подпор воздуха в лифтовую шахту отдельной системой. Дополнительно в зоне МГН предусмотрены 2 системы подпора воздуха (на открытую дверь, и на закрытую дверь). Вопрос возник по необходимости системы дымоудаления на 2 и 3 этаже из коридора (п.7.1. "Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается."). Не понятно в каком объеме нужно будет дымоудаление, если подпор шахту составит порядка 2700 м3/ч. Если считать как дымоудаление коридора то получится на порядок выше расход. Тогда возникнет вопрос о компенсации дымоудаления коридора. Если делать дымоудаление только компенсируя подпор лифтовой шахты, те же 2700 м3/ч, то недостаточно будет дымоудаления из коридора. Как быть?