Kobyakof
Здравствуйте!
В общественном 3-х этажном здании есть лифт для пожарных подразделений, и вход в него через зону МГН.
Делаю подпор воздуха в лифтовую шахту отдельной системой. Дополнительно в зоне МГН предусмотрены 2 системы подпора воздуха (на открытую дверь, и на закрытую дверь). Вопрос возник по необходимости системы дымоудаления на 2 и 3 этаже из коридора (п.7.1. "Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается."). Не понятно в каком объеме нужно будет дымоудаление, если подпор шахту составит порядка 2700 м3/ч. Если считать как дымоудаление коридора то получится на порядок выше расход. Тогда возникнет вопрос о компенсации дымоудаления коридора. Если делать дымоудаление только компенсируя подпор лифтовой шахты, те же 2700 м3/ч, то недостаточно будет дымоудаления из коридора. Как быть?
ИОВ
Вы как-то всё в кучу свалили, плохо понимаю Ваши рассуждения.
1. У Вас есть лифт для пожарных с подпором в ЛШ - по п. 7.1 следует предусмотреть ДУ на всех этажах, обслуживаемых этим лифтом.
2. Для коридоров/вестибюлей с ДУ следует предусмотреть компенс. приток.
3. Методика расчётов приведена в МР ВНИИПО к СП 7. Сравнение величин ДУ и подпора нормы не требуют, хотя это в ряде случаев и очень актуальный вопрос.

Цитата(Kobyakof @ 19.12.2018, 13:48) *
...подпор шахту составит порядка 2700 м3/ч.

Это невероятно малая величина. Тут см. ответ ББ о порядке значения подпора в ЛШ (4-й ответ).

Kobyakof
По Рекомендации НП АВОК 5.5.1-2018 получается такой расход. по ВНИИПО не считал. и Спасибо за разъяснения.
ИОВ
Недавно здесь обсуждали расходы по АВОК при сдаче в эксплуатацию.
AVE-KV
Добрый вечер, где-то ББ объяснял, что подпор в лифтовую шахту для транспортировки ПП следует считать без учета тамбура(см. Формулы из МР), даже если таковой имеется на посадочном этаже. Величина 2700 слишком мала для подачи в лифт для ПП.