Tomsk_vozduh
31.1.2019, 7:14
При монтаже воздуховодов используем изоляцию и она обклеивается алюминиевой самоклеящейся лентой (скотчем), после недолгого времени она начинает отклеиваться. Ранее в работе использовали
ленту Швейцарского производства ATS 50ммх45м Polar Bear, она была вполне приемлема, но теперь такую не поставляют, либо Россия либо Китай и она совершенно не подходит. Подскажите пожалуйста
какой марки, толщины, маркировки скотч приобретать, чтобы качество было хорошее, именно в его клейкости?
Зольников Михаил
31.1.2019, 7:17
Поверхности перед склеиванием надо очищать от пыли и обезжиривать. А у вас она отклеивается, скорее всего, потому, что наклеиваете на пыльную поверхность.
Если клеите на чистую и обезжиренную поверхность и причина именно в скотче, а не пыли, тогда давайте продолжим обсуждение.
Skaramush
31.1.2019, 8:10
Цитата(Зольников Михаил @ 31.1.2019, 8:17)

Поверхности перед склеиванием надо очищать от пыли и обезжиривать. А у вас она отклеивается, скорее всего, потому, что наклеиваете на пыльную поверхность.
Если клеите на чистую и обезжиренную поверхность и причина именно в скотче, а не пыли, тогда давайте продолжим обсуждение.
++много
И не только обезжирить и обеспылить. При работах зимой ещё и просушить - при возможности конденсата на поверхности никакой клеевой состав не удержит. И технологию использования соблюдать надо. В частности руками клеящуюся поверхность не трогать.
Tomsk_vozduh
31.1.2019, 8:48
Это все понятно и все соблюдается, ведь работали раньше те же люди только с другой лентой и все было хорошо. Скотч клеим на изоляцию внутри помещения, не на улице, либо сразу (поэтому пыль не
успела появиться), либо удаляют пыль монтажники. Обезжиривать я так понимаю надо металл, мы применяем на изоляцию и с нее отваливается все.
С изоляцией так и будет (особенно если пенофол 10мм и толщее, и его "наматывать" на воздуховод). Нужно смотреть рекомендации изготовителей применяемой изоляции.
Зольников Михаил
31.1.2019, 9:06
Вопрос еще такой - насколько тепло или холодно в помещении, в котором клеите скотч? Температура имеет важное значение.
И в помещении здания, где идет строительство, пыли намного больше, чем на улице.
Попадалась Алюшка у которой клеевой состав отходил от фольги. Сама фольга правильной толщины, а клей на ней не держится. Ещё бывало, что клей высыхал как-бы после 1-2 недель. Но с изоляцией довольно часто проблемы. Прозевал как монтажники работают. готово - всё поотлетало. И не везде Алюшка "работает".
Зольников Михаил
31.1.2019, 9:18
Цитата
Прозевал как монтажники работают. готово - всё поотлетало.
Тоже хотел это написать.
Людей надо контролировать.
Когда-то использовали для огнезащитную мастику в ведрах. Следишь за рабочими, контролируешь, чтобы воздуховоды очищали - все ложится и засыхает нормально.
Не контролируешь монтажников - и они не утруждают себя очисткой, а огнезащитная мастика на воздуховодах потом идет трещинами.
Не проверять можно только надежных монтажников. Но, конечно, могут и расходники быть не высшего качества.
Tomsk_vozduh
31.1.2019, 9:43
Какие марки скотча вы используете? И что получается на изоляцию нельзя клеить скотч? Ведь раньше клеили, качество ленты поменялось и это происходит на всех объектах, а не конкретной бригады.
Вы о какой изоляции пишите-то? Их видов не много, но разные же-шь.
Tomsk_vozduh
31.1.2019, 10:34
Пенафол с алюминиевым покрытием
Skaramush
31.1.2019, 10:55
1. У Пенофола нет алюминиевого покрытия. Есть алюминированный пластик, это несколько иной коверкот.
2. Для такого типа изоляции лучше и ленту использовать не алюминиевую с клеевой основой, а такой же алюминированный пластик. Совместимость, она тоже не в последнюю очередь.
Цитата(Skaramush @ 31.1.2019, 10:55)

Есть алюминированный пластик
Может быть, там получается так, что скотч должен держаться на полиэтилене?
Skaramush
31.1.2019, 11:51
Цитата(tiptop @ 31.1.2019, 12:08)

Может быть, там получается так, что скотч должен держаться на полиэтилене?

Именно так и получается. И алюминий не будет держаться.
Да. Покупал когда-то на рынке бабинки обычного скотча с металлизированным покрытием (блястяшчий такой разной ширины). Им гуд, но несколько раз обмотать нужно 1 стык. На него. правда. технадзор может поругаться..... Но это уже другая история.
Добрый вечер.
Цитата(Tomsk_vozduh @ 31.1.2019, 9:43)

Какие марки скотча вы используете? И что получается на изоляцию нельзя клеить скотч? Ведь раньше клеили, качество ленты поменялось и это происходит на всех объектах, а не конкретной бригады.
Присоединяюсь к вышесказанному, про чистоту поверхности. Добавил бы одно (из практики), если по бюджету устроит, используйте этот ал. скотч:
"DEC" шириной 100мм.
С Уважением,
Цитата(Skaramush @ 31.1.2019, 10:55)

1. У Пенофола нет алюминиевого покрытия. Есть алюминированный пластик, это несколько иной коверкот.
2. Для такого типа изоляции лучше и ленту использовать не алюминиевую с клеевой основой, а такой же алюминированный пластик. Совместимость, она тоже не в последнюю очередь.
Есть, но толи мал объем выпуска, толи еще что,но встречается редко. В основном этот алюминированный, но убирал елку(она у меня в шкафу сантехническом живет основное время), а у меня самого дома трубы то изолированы именно этим, с алюминевой фольгой, но не самоклеющимся. И , кстати, скоч не отлипает даже от пыльной поверхности, начинает хуже держаться, но держится и не отклеивается.
Может ТСу попался левый какой скоч, завез кто вагон его в город и вот всюду его впаривают. Как советский лейкопластырь- двух он типов- который не приклеивается и который не отклеивается. Вам какой?
а никого не смущает, что пенофол вообще нельзя применять в вентиляции?

горит, распространяет, дымит, поддерживает.
Цитата(LordN @ 3.3.2019, 9:30)

а никого не смущает, что пенофол вообще нельзя применять в вентиляции?

горит, распространяет, дымит, поддерживает.
Разве совсем нельзя?
Я конечно люблю минвату, но заявление слишком категоричное.
Ни 1 монтажника пока не смутило. ГАСН на это не обращает внимание.
Есть в СП7 ограничения.
И по группе горючести.
Если соблюдаются нормативные требования - то что внимание обращать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.