Добрый день.
Попалась вот такая схема организации подпора в лифтовый холл (зона безопасности)

ПД23 подпор на закрытую дверь с подогревом, ПД1 подпор в шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений

Не могу найти на основании какой нормы принято такое техническое решение, подскажите кто знает разрешено такое решение или нет. Ближайшее что к этому есть СП7.13330.2013 п8.8 который разрешает компенсирующий переток из шахт лифтов с режимом "пожарная опасность"

Но тут лифт с режимом "перевозки пожарных подразделений" и из него и переток делать запрещёно, а тут подпор. В СТУ, по которым сделан проект тоже не слова о таком решении.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

ИОВ
Действующими нормами такое решение не описывается. Обсуждать неправильность считаю бессмысленным.
Тут (в конце поста) выкладывали Презентацию ИЗМов к СП 7 - читайте будущие изменения в п. 7.14 (последнее предложение).
Изменения уже более 2-х лет проходят утверждения в разных инстанциях, когда вступят в силу, неизвестно пока. Но сейчас можно руководствоваться мнением ББ/ВНИИПО в отношении действующего СП 7:
Цитата(Boris_Ka @ 18.12.2015, 16:00) *
Все зависит от того, под каким углом Вы смотрите на документ. Если под углом "то, что регламентировано СП 7.13130, то можно, остальное нельзя", тогда Ваш вариант "не проходной". Если по другим углом "то, что не запрещено в СП 7.13130, то можно", тогда Ваш вариант "проходной".

Позиция ВНИИПО первая. Если Вы напишите соответствующий запрос, то будет ответ - нельзя.
keaton
Цитата(cpt @ 7.2.2019, 11:57) *
подскажите кто знает разрешено такое решение или нет.

Но тут лифт с режимом "перевозки пожарных подразделений" и из него и переток делать запрещёно

Хм...

Безотносительно этого, схема предполагает открытие и закрытие клапанов в лифтовой стене, что занимает определенное время. Кроме того, предполагается изменение расхода вентилятора. Так что решение со всех сторон непонятное.
ИОВ
Цитата(keaton @ 7.2.2019, 12:21) *
... решение со всех сторон непонятное.

Оно просто безграмотное, и выполнено проектировщиками, не имеющими представления о нормах, физике, а также наладке этого чуда.
cpt
Спасибо.