Добрый день.
Попалась вот такая схема организации подпора в лифтовый холл (зона безопасности)
ПД23 подпор на закрытую дверь с подогревом, ПД1 подпор в шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений
Не могу найти на основании какой нормы принято такое техническое решение, подскажите кто знает разрешено такое решение или нет. Ближайшее что к этому есть СП7.13330.2013 п8.8 который разрешает компенсирующий переток из шахт лифтов с режимом "пожарная опасность"
Но тут лифт с режимом "перевозки пожарных подразделений" и из него и переток делать запрещёно, а тут подпор. В СТУ, по которым сделан проект тоже не слова о таком решении.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла