Уважаемые форумчане, добрый день.
Может ли кто-то пояснить по какой причине произошло изменение определения рециркуляции воздуха в СП?
В СП60.13330.2012
3.30 рециркуляция воздуха: Подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки); рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др.;
В СП60.13330.2016
3.31 рециркуляция воздуха: Смешение воздуха из помещения с наружным воздухом и подача этой смеси в данное или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки) или перемешивание воздуха в пределах одного помещения, сопровождаемое очисткой, нагреванием (охлаждением) его отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др.
Вопрос связан с отоплением складов категории А. Просто получается раньше я мог предусмотреть для этих целей систему на базе воздушно-отопительных агрегатов взрывозащищенного исполнения (склад большой, регистрами не прогреть), вытяжка однократная. Сейчас получается обязательно делать приточку, совмещенную с воздушным отоплением. С точки зрения затрат на тепло новый вариант значительно дороже. Да и изначальный монтаж значительно дороже выходит.