Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: дымоудаление жилого дома
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
natalia1988
Добрый день. Имеется проект жилого дома. Строительство практически закончено, и сейчас в срочном порядке необходимо проверить правильность принятых технических решений. При приеме в эксплуатацию не возникло больших проблем.

1) Вопрос возник по поводу расстояния между притоком противодымной вентиляцией и вытяжкой. По планам расстояние между ПД и ВД явно меньше 5 м. А решетка для подпора в зону безопасности при закрытых дверях находится в непосредственной близости с вентилятором ВД. Чем могли руководствоваться проектировщики, существуют ли нормы по разности в высотных отметках между системами (вентилятор вытяжной крышный поднят на 2 м., решетка находится ниже)?

2) По второму вопросу пересмотрела массу информации на форуме. По подпору в зону безопасности. В проекте предусмотрено:
а) подпор в шахту лифта
б) подпор на 2 режима в зону безопасности (холл перед лифтом)
в) вытяжка из коридора
Как будет работать система при закрытых дверях? Вытяжка из коридора будет практически без компенсации?
keaton
Цитата(natalia1988 @ 20.2.2019, 10:59) *
1) Вопрос возник по поводу расстояния между притоком противодымной вентиляцией и вытяжкой. По планам расстояние между ПД и ВД явно меньше 5 м. А решетка для подпора в зону безопасности при закрытых дверях находится в непосредственной близости с вентилятором ВД. Чем могли руководствоваться проектировщики, существуют ли нормы по разности в высотных отметках между системами (вентилятор вытяжной крышный поднят на 2 м., решетка находится ниже)?

Нормируется расстояние не между вентиляторами, а между воздухозаборным и выбросным отверстием. При этом расстояние берется не по проекции на плане, а реальное, с учётом разницы по высоте. Однако здравый смысл тоже никто не отменял - если расстояние в проекции менее 5м, а выброс дыма расположен ниже воздухозабора ПД, то дым пойдёт наверх и попадет в систему ПД.

Цитата(natalia1988 @ 20.2.2019, 10:59) *
Вытяжка из коридора будет практически без компенсации?

Должна быть предусмотрена система компенсации вытяжки из коридора.
natalia1988
Спасибо за ответ.
По расстоянию понятно, т.е. независимо от отметок надо разносить вентиляторы. Смутило, что приемное отверстие ниже отметки выброса воздуха. И за счет скорости дым будет выбрасываться вверх.

По компенсации притоком вытяжки. А как будет работать система при открытых дверях в зону безопасности?
ИОВ
Цитата(keaton @ 20.2.2019, 10:14) *
...если расстояние в проекции менее 5м, а выброс дыма расположен ниже воздухозабора ПД, то дым пойдёт наверх и попадет в систему ПД.

Если воздухозабор будет расположен ниже выброса дыма, то дым тоже попадёт в воздухозабор - дым при выбросе будет остывать и опускаться.
Нормируемое расстояние в 5 м по горизонтали.

Цитата(natalia1988 @ 20.2.2019, 10:37) *
По расстоянию понятно, т.е. независимо от отметок надо разносить вентиляторы.
Вам справедливо ответили
Цитата(keaton @ 20.2.2019, 10:14) *
Нормируется расстояние не между вентиляторами, а между воздухозаборным и выбросным отверстием.

Можно выдержать расстояние с помощью воздуховодов
natalia1988
ИОВ, спасибо за разъяснение
natalia1988


Должна быть предусмотрена система компенсации вытяжки из коридора.
[/quote]
А как будет работать система при открытых дверях?
ИОВ
Вы задаёте очень правильный вопрос. К сожалению, он не освещён ни в нормах, ни в различных разъяснениях от разработчиков СП 7.
В нескольких темах ув. NOVIK_N справедливо указывал, что система компенс. притока должна включаться по датчику давления в коридоре и иметь частотник для регулирования производительности.
agel
попробую спросить здесь....как нормируется расстояние от выброса ДУ до выбросной шахты общеобменной вентиляции(например, из санузлов)?
..могут располагаться рядом?
Composter
Когда работает общеобменка не работает Ду и наоборот. Поэтому они никак не влияют друг на друга.
ИОВ
Цитата(agel @ 12.3.2019, 15:15) *
попробую спросить здесь....как нормируется расстояние от выброса ДУ до выбросной шахты общеобменной вентиляции(например, из санузлов)?
..могут располагаться рядом?

Могут рядом располагаться - расстояние не регламентируется.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.